Motor Devreye Alınınca Sigorta Attırıyor

gungor35

Üye
Katılım
3 May 2009
Mesajlar
167
Puanları
1
Yaş
44
45 kw yıldıız üçgen çalışan yüksek başınç motorumuz var ilk zamanlar normal çalışıyordu ama geçen gün devreye almaya çalıştık devreye girdiginde motor sigorta attırtıyo sigorta 125 amper sıemens ama termik atmiyor 45 amper
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
motor sargıların da veya güç devresinde kısa devre vardır.motor klemensinden kabloları ayır ve ohm metre ile sargıları kontrol et.problem yoksa koblo uçları boşta iken sigortayı kaldır kontrol et
 
icon1.png


motor sargıların da veya güç devresinde kısa devre vardır.motor klemensinden kabloları ayır ve ohm metre ile sargıları kontrol et.problem yoksa koblo uçları boşta iken sigortayı kaldır kontrol et​
onurun dedigi gibi motor u bir kontrol et fakat termiginde sorunlu olabilir ve motor yanarsa bu senin için sigorta atmasından daha büyük bir dert olur.45 kw motor için 45 amper termik yeterli değil.45 kw ın nominal akımı 85 A ,termik yerine motor koruma şalteri koyarsan motor için daha saglıklı olur termik ve sigortayı ortadan kaldırırsın.Ayarladıgın akım degerinden fazla akım geçerse ,fazın biri giderse de atar buda extra güvnlik.demek sana tavsiye ederim yine de sen bilirsin....kolay gelsin.....
 
İlk kalkıştamı sigorta atıyor yoksa üçgene geçerken mi sigorta attırıyor iyi gözlemlemek lazım. İlk kalkışta problem varsa motor sargılarından,güç devresindeki kısadevreden kaynaklanabilir yada yük momenti fazla geliyordur mekanik problem. Üçgene geçişte sigorta attırıyorsa yıldızdan üçgene geçiş süresi oynanmış kısaltılmış olabilir yada üçgen güç devresinde problem olabilir. Her iki durum için gevşek bağlantı söz konusu olabilir.
 
45 kw yıldıız üçgen çalışan yüksek başınç motorumuz var ilk zamanlar normal çalışıyordu ama geçen gün devreye almaya çalıştık devreye girdiginde motor sigorta attırtıyo sigorta 125 amper sıemens ama termik atmiyor 45 amper

diğer arkadaşlara katılıyorum.ancak bir veya iki sigorta atarsa sadece atan sigortayı değil tavsiyem 3 sigortayı birden değiş derim.zaman la bu sigortalar ısınma ve soğumayla orijinalliği kalkıyor.yani 125 amp.sigorta 100 amp gibi davranabiliyor.yada daha düşük olabiliyor.
termik 45 amper ise üçgen kontaktör çıkışındamı yada toplam akım onun üzerinden geçiyorsa yanlış seçim derim
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,773
Kullanıcılar
449,980
Son üye
shield325

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst