monifaze kondansatör bağlantısı

midas

Üye
Katılım
1 Ocak 2009
Mesajlar
10
Puanları
1
slm arkadaşlar 9 kademeli sistemimize monifaze kondansatör bağlamak istiyorum nasıl ve hangi kontaktan alıcaz
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kompanzasyon sıstemınden bahsedıyosun anladıgım kadarıyla 12 kademeye yukseltebılme sansın varmı sıstemı buyuk ıhtımalle12 kademelı rolenın 9 kademesını kullanıyosundur monofaze kondansator eklemek ıstıyosun oncelıkle 3 adet kondansatorun olmalı monofaze bunları 1.sını r fazına 2.sını s fazına 3.sunu t fazına ayrı ayrı kontaktor kullanarak baglamalısın bu 3 kademeyı de reaktıf rolenın 3 ayrı kademesıne bagla fazları kontaktorerden notrlerıde dırek notre bagla sorunun cozulmus olur kolay gelsın
 
teşekkür ederiz güzel paylaşım
 