Modbus RTU haberleşme hat şişmesi

Katılım
29 Eki 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba,
Modbus haberleşmede yazmaç bloklarının tetiklerine gönderilen palslere çekmede gecikme kullansam dahi yazma işlemlerini gerçekleştirmiyor. Her birinin tetik girşine ayrı ayrı pals uyguladığımda sorun olmuyor. Mikrodiagramda demultiplekser gibi iş yapan bir blok varmı? Her okuma ve yazma bloğuna ayrı ayrı göndermek istiyorum, faydası olurmu?
 
Mikrodev PLC ve gateway sistemlerinde dinamik kuyruk yapısı bulunmaktadır.
Aynı anda birden fazla modbus yazıcı/okuyucu bloklarını tetikleseniz dahi işletim sistemi dinamik kuyruk yapısına dahil etmektedir. Sırayla gönderilen komutları Modbus'a aktarmaktadır.
Sorun başka bir durumdan kaynaklanmıştır.
 