MM440 parametre erişim

zozo79

Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
44
MM440 sürüçüyü P003=4 (P10=değiştirilemiyor) yapmama rağmen fabrika ayarlarına döndüremiyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşım p 003=3 yapacaksın sonra p 010=30 yapacaksın fabrika ayarlarına döndürebilirsin
 
P0010=30 yaptıktan sonra P0970=1 yapıldığında parametrelerin resetlenme işlemi başlamış olur.
 
mm440 haricikumanda ile çalışıyor cihaz hata verince duruyor ama harici kumanda rolesi stopa basmadan devreden çıkmıyor çıkması için ne yapmalıyım ACİL YARDIM TEŞEKÜRLER
 
po10 u 1 yapmadan diger parametreler değişmezki.ve start verilmiş olmaması lazım bu işlemleri yaparken
 
P0010=30 P0970=1 bu parametreleri girip enter yaptıktan sonra ekranda busy yazısı yanıp yanıp söner işlem yaklaşık 10 sn sürecektir kolay gelsin
 
p0010 ve p003
 
P0010 Dğerini yazsan daha doğru olurdu cihazda P0010 =2 ise cihazda yazılım sorunu var
fabrika değerlene dönemezsin sınırlı parametree görürsün P0010=2 ise
 

Forum istatistikleri

Konular
128,209
Mesajlar
915,831
Kullanıcılar
449,988
Son üye
hmos23

Yeni konular

Geri
Üst