arkadaşlar trifaze motorda fluke cihazla yaptığım bir testtte 1000 volt dc de sargılar arasında >2200 M Ohm 500 volt dc de ise 550 M Ohm ölçtüm bu değer doğrumudur birde minimum kabul edilebilir değer nedir yardımcı olursanız sevinirim
 
Öngörülen değer,kullanılan gerilimin 1000 katıdır.Ölçümün,kullanım geriliminin biraz üstünde ( 380 için 500 ) yapılması gerekir.Daha yüksek gerilimdeki ölçümlerde sun'i ! araızalara sebep olunabilir.Ancak,pratikte,biz,3-4 megomdan aşağı değerleri pek sağlıklı ! bulmuyoruz.Ölçüm değerleriniz oldukça uygundur.
 
motor 440 voltta çalışıyor bu durumda minimum 440x1000=440000 ohm mu ölçmeliyim oda 440 kilo ohm ediyor değilmi
 
Evet.Ancak,3-4 megomdan aşağı olması durumunda ise,doğrudan gerilim testi ! uygulamanızda yarar var.
 