Merhabalar,

Bir grossmarketin topraklamasında problem olduğu söylendi. Bilgi işlem departmanı ve de cihazların sıkıntılı çalıştığını belirttiler.

En son 2010 senesinin başında yapılan işletme topraklamasının değeri 1.4 çıkmış.

Burada öncelikli izlenmesi gereken yollar nelerdir, nasıl tedbirler alınmalı, öncesinde basit ölçümler nasıl yapılmalı, sonrasında çözüm ne şekilde olmalı, dışarıdan yeni bir ring yapılsa bu işimizi görür mü?

Yardımlarınızı rica ediyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yeni bir topraklama gerekebilir birde tesisatın bir yerinde nötrleme yapılmışta olabilir buda cihazları etkiler bunun kontrol edilmesi gerekir.
 
hem topraklama değerini meger cihazı ile ohm cinsinden ölüp toprak geçirgenliğini anlamak lazım, 1 ohm seviyeleri uygundur. Ayrıca enerji panosunda nötr-toprak arası potansiyel farkına bakılmalı, bu değer 2 Volt un üzerindeyse yarı iletken ekipmanlar-özellikle pc ve kumanda kartları- etkilenir.

Topraklamaya ilave çubuk çakmak ve topraklama iletkenininin kesitini arttırmak, nötr iletkeninin kesitini arttırmak, faz yüklerini dengelemek ve varsa nötr-toprak bağlantı temaslarını ayırmak gibi bir dizi işlem yapılabilir.
 