Merhaba arkadaşlar yardımcı olabilecek birisi var mıdır bilemiyorum, sorum şudur
elimde LG-k120S plc ve kinco mt4201T operatr paneli var. bu plc ile proje geliştirmem gerekiyor fakat plc konusunda yeniyim bu plc ve operatr panelini bir türlü bilgisayarla haberleştiremedim (rs232 kablo var elimde )
bu plc ve op. panelini nasıl bilgisayara bağlarız.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
k120 s serisinin üzerinde 3 tane haberleşme portu var: 1. loader (2,3,5 pinleri- bunda haberleşme hızı sabit 38400 dür), 2.c-net ( 7,4,5 haberleşme hızı programdan seçilebilir), 3. rs485 plc nin hemen yan tarafında. bunlardan birisiyle haberleştirebilirsin. burda panelnın master olacak. panelin programına bak hangisi varsa bağlantıları ona göre yap. keşke paneli aynı marka seçseydiniz herşey çok kolay ve hızlı olacaktı :)...
 
pekala bu rs 485 bağladıkta sora ayrıca besleme çekiyor muyuz plc ye?
 
zaten plc ye besleme veriyorsun. rs 485 bir bağlantı şeklidir herhangi bir besleme çekmiyorsun. sadece plc deli ( + ) ve ( - ) leri paneldekilere bağla, burdaki ( +,-) besleme değildir sadece baglantı yeridir.sakın güçkaynağından besleme yakarsın portu...
 