Bugün içerideki şalterlerden biri bozulmuştu, değiştirilecekti ve sayacın olduğu yerden şalteri kapatırken sayaçta resimdeki şekilde uyarı gördük. Elektrikçisorun olmadığını ve LUNA marka sayaçlarda böyle olabiliyor dedi. Elektrik idaresine durumu bildirmem gerekiyor mu ? HATA yazıyor olması bir sorun var demek bence. Ama elektrikçi üç fazdada elektrik var voltaj da olması gerektiği gibi dedi ama.
 

Ekli dosyalar

  • 001.png
    001.png
    1.8 MB · Görüntüleme: 706
Akım trafolu sayaç ise / X% dediğimiz. olsa idi, eksik/yanlış ölçüm yapabilirdi. Sizin sayaç, direkt sayaç, girişde sayaca göre faz sırası yanlış girilmiş. Sorun olacagını sanmıyorumç
 