Arkadaşlar merhaba,

siemens kontaktör üzerinde bulunan;
3RV1021 - 0JA15
3RV1021 - 0KA15
3RV1011 - 1AA15
3VF3111 - 2FS41 - 0BA2
3RV1011 - 1DA15 (vs)
bu kodlar hakkında bilgi verebilecek olan var mı.
ÖRN. 3RV kontaktör demek de bunun 1011, 2011 gibi artması büyümesi anlamına mı geliyor. "-" den öncesi ile sonrası hakkında açıklama yapabilir misiniz
 
Son düzenleme:
peki elimizdeki kontaktörün yerine başka ekonomik bir marka takmak istersek bakmamız gereken kriterler nelerdir? siemens (3RV1021 - 0KA15) yerine eaton kullanmak istersek?
 
Eatonun kataloğunu incelemeniz gerekir :)

Size tavsiyelerim:
1- Kontaktörün sürdüğü yükün çalışma şeklini(sık devreye girip çıkma var mı?) motorsa endüktif yük olduğunu bilin. Yani önce arayacağınız ürünün kriterlerini bilin. Eski ürüne odaklanmayın doğru seçilmiş olsaydı arıza çıkarmazdı diye düşünmekte fayda var !
2- Alacağınız markanın ürün kataloğunu inceleyin.
3- Katalogta anlamadığınız Kafanıza takılan hususlar varsa ürünün müşteri temsilcisiyle irtibata geçin.

En sağlam metodolojidir.
 