Fabrikada bir makinada elk panosunda arıza vardı 220 volt kontaktör arızalanmış 220 volt kontaktör yedek yoktu 24 volt kontaktör taktım ama besleme ucu a1 220 volt olduğu için yardımcı röle taktım rölenin a1 a2 sine kontaktörü besleyen 220 voltu girdim com ortak ucuna 24 VDC girdim no ucundan çıkıp 24 volt kontaktörün a1 girdim gene kontaktör un a2 sine 0 voltu girdim şimdi makinayı çalıştırdım arızalanan ve söktüğüm kontaktör ün beslemesi röleyi çektirdi ama taktığım yardımcı röle kontaktör ü düzgün çalıştırmadı flaşör gibi çalıştırdı peş peşe hem çektiriyordu hem bıraktırıyordu sürekli bu döngü devam ediyordu nerde yanlış yaptım acaba kontaktör e yardımcı kontak takıp röleden çıkan 24 voltu mühürlememi yapmak lazımdı