Kompanzasyonumda sıkıntı varmı ?

sayın @TheRisky
bu ayda yukarda belirtildiği gibi cezadasınız.
siz kompanzasyonu kapattığınızda kapasitif yükseliyor ise bu duruma yönelerek ilerki ayları kurtarmalısınız.
peki bu nasıl olacak?
  1. kompanzasyon devre dışı bırakılmalı (evet öyle zaten)
  2. sabit kademeler kapatılmalı (kontrol ediniz)
  3. ve tesis bu durumda iken 24 saat içerisinde 3 değer alınmalı (08.00 - 18.00 ve ertesi gün 08.00)
kapasitif yükselmesini buradan tespit edip devreye gerekiyorsa şönt reaktör takılmalı.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Forum istatistikleri

Konular
128,352
Mesajlar
916,932
Kullanıcılar
450,206
Son üye
elektronom111

Yeni konular

Geri
Üst