Kompanzasyonla ilgili çok ACİL bir sorum var

kayıtsız

Üye
Katılım
30 Mar 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar bizim okuldaki kompanzasyon panosunu inceledik ve hocamız floresanı kompanze etti..bizde bir temrin yazdırdı temrinde yapamadığım 2 soru var..

Bunlar
1) Tablodaki alınan değerlere göre her bir basamaktaki kondansatörlerin çekmiş olduğu kapasitif akımları hesaplayınız?

2)Bu tablodaki Cos fi değerlerinin doğruluğunu ispatlayınız?

Uğraştım uğraştım yapamadım...Hangi formülle olduğunu bulamadım..


TABLO

akım cos fi

indiktüf 0.8A 0.74
ind.+6uF 0.51A 0.94
ind.+4uF 0.58A 0.88
ind.+10uF 0.42A 0.93
ind.+8uF 0.45A 0.99


BANA TEK Bi tanesinin örneğini gösterseniz yeter arkadaşlar....ŞİMDİDEN ÇOK SAOLUN....

Aslında bu sitede başka bi üyeliğim var ama kullanıcı adımı yanlış girrdim bende yeni üyelik aldım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Orada verilmiş olan cosq değerlerinin sana açıları gerek.Uyumlu bir hesap makinasıyla ters cosinüs değer girerek açı değerini bulman lazım.

Örneğin ters cosinüs 0.74 sonuç da diyelim x çıktı açı değeri.
Bu noktadan sonra yapacağın da 0.8*tanx olacaktır ki sana kapasitif akımı versin.

Not: İlk verdiğin sonuca göre 0.8 ve 0.74 değerlerini kullandım.Diğerlerini tablona göre çıkartırsın artık.Kolay gelsin....Saygılar.
 
en başta vermiş olduğun kompanzasyon öncesi değer;
S1=UxI1
S1=220x0,8
S1=176VA
P=S1xCosfi1
P=176x0,74
P=130,24w
Cosfi1=0,74 ise fi1=ArcCosfi1’den 42,26º çıkar.
Tanfi1=0,9 çıkar.
QL=Pxtanfi1
QL=130,24x0,9
QL=117,21 Var çıkar.

6µf için ispat yapalım;

C=(Qcx1000.000)/U²xω
6=Qcx1000.000/220²x2x3,14x50
Qc=91,18Var

QT=QL-Qc
QT=117,21-91,18
QT=26Var

Tanfi2=QT/P
Tanfi2=26/130,24
Tanfi2=0,199


Fi2=Arctanfi2
Fi2=11,28º

Cosfi2=Cos11,28º
Cosfi2=0,98 ölçüm değeriniz cosfi2=0,94 çıkmış.

Hesaplamalarda gerilim değeri,frekans değeri,kondansatör kapasitesinin hesapla yapılmış olması üretimden kaynaklanan ve/veya diğer nedenlerden kapasite kaybı oluşması gibi nedenlerden dolayı böyle bir sonuçla karşılaşılması normaldir. Muhtemelen 10µf hesap denemesinde sistem kapasitife geçecektir şaşırmayınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,404
Mesajlar
917,315
Kullanıcılar
450,302
Son üye
mel112

Yeni konular

Geri
Üst