Arkadaşlar kompanzasyon akım trafosunu bağlarken K ve L uçlarını topraklamak gerekir mi internetteki şemaların bazısında K ucu toprağa da bağlı nasıl bi bağlantı yapmak gerekir bide varsa komple kompanzasyon pano bağlantı şeması verebilir misiniz teşekkürler
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/akim-transformatorleri-nasil-calisir/11837#ad-image-0
Ayrıca akım trafolarının sekonder uçları mutlaka topraklanması gerekmektedir. Bunun nedeni primer sargı ile sekonder sargı arasında oluşabilecek olası bir kısa devre durumunda primer sargısındaki yüksek gerilimin sekonder devresinde toprak üzerinden kendini tamamlamasıdır. Eğer trafonun sekonder ucu topraklanmazsa, primer ve sekonder sargıları arasındaki kısa devrede primerdeki yüksek gerilim sekonder devresine bağlı olan tüm cihazları ve ölçü aletlerine zarar verir.
@ @ELEKTRİK MÜH.. kardeşim k-l uçları ampermetreye baglarsin örnek ampermetrnde trafon 150/5 se ampermetre de 150/5 olacak kardeşim sonuçta ölçü trafosu
Ama kompanzasyon da muhakkak sekonder ucu k veya l toptaklanancak sekonder ucu çıkar veya kablo koparsa akim trafon yanar ve başka yere zarar verir.