Komapanzasyon hesaplama

noxtitan

Üye
Katılım
1 Nis 2023
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
25
15kW’lık bir asenkron motorun güç katsayısı 3.90 kVAr’lık toplam kondansatör gücü kullanılarak 0,95’e çıkarılmıştır. Bu motorun etiketindeki güç katsayısı değeri kaçtır? yardımcı olursanız sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hocan,ipicu vermedimi ?:mad: Cevap,adres teslimimi olacak ?
başka birtane versem olur mu bunun yerine
Hocan,ipicu vermedimi ?:mad: Cevap,adres teslimimi olacak ?
Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kW’tır. Kosinüsfimetre 0,6 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor. Gerekli olan toplam kondansatör gücünü hesaplayınız.
 
Qc=(Tan1-tan2 )* aktif güç


Kompanzasyon yapılacak sistemin ilk güç faktörü cosФ1 ve ulaşılmak istenen güç faktörü cosФ2 ise gerekli olan reaktif güç Qc(kVAR)=P(kW) x (tan-tanФ2)=P x k olarak ifade edilebilir.

https://www.aydinlatma.org/wp-content/uploads/2019/01/Kompanzasyon-Tablosu.jpg

Tablo-2 Güç faktörü değerlerinin k değerleri (k= tanФ1-tanФ2)

Örneklendirilirse, ilk güç faktörü 0.7 olan bir sistemin 0.95 güç faktörüne çıkarılabilmesi için Tablo-2’den k değerinin 0.692 olduğu belirlenir. Bu değer kompanzasyon yapılan sistemin aktif gücü ile çarpıldığında gerekli kapasite değeri ortaya çıkacaktır. Ardından kademelendirme yapılarak kompanzasyon tamamlanır.
 
Qc=(Tan1-tan2 )* aktif güç


Kompanzasyon yapılacak sistemin ilk güç faktörü cosФ1 ve ulaşılmak istenen güç faktörü cosФ2 ise gerekli olan reaktif güç Qc(kVAR)=P(kW) x (tan-tanФ2)=P x k olarak ifade edilebilir.

https://www.aydinlatma.org/wp-content/uploads/2019/01/Kompanzasyon-Tablosu.jpg

Tablo-2 Güç faktörü değerlerinin k değerleri (k= tanФ1-tanФ2)

Örneklendirilirse, ilk güç faktörü 0.7 olan bir sistemin 0.95 güç faktörüne çıkarılabilmesi için Tablo-2’den k değerinin 0.692 olduğu belirlenir. Bu değer kompanzasyon yapılan sistemin aktif gücü ile çarpıldığında gerekli kapasite değeri ortaya çıkacaktır. Ardından kademelendirme yapılarak kompanzasyon tamamlanır.
Üç fazlı bir asenkron motorun etiketinde P= 1000 kW, U=380, Cosφ0,82 değerleri yazmaktadır. Bu motorun güç katsayısını 0,97’ye çıkarmak için gerekli kondansatör gücünü hesaplayınız.
 
15kW’lık bir asenkron motorun güç katsayısı 3.90 kVAr’lık toplam kondansatör gücü kullanılarak 0,95’e çıkarılmıştır. Bu motorun etiketindeki güç katsayısı değeri kaçtır? yardımcı olursanız sevinirim

Toplam kondansatör gücün cosfi 1 için 15 kvar buradan da sen hesap edip güç katsayısını bulursun herhalde.
 
Şimdi sorgulamaya başladın nasılını da sen bul her şeyi kopyala yapıştır olmaz.
Arkadaşım bunun formülü yok mu ? zaten formülü bulsam yaparım
Doğru tahmin etmişim ? Adres teslimi ce-
vap bekleniyor.:mad:
Arkadaşım bunun formülü yok mu ? zaten formülü bulsam yaparım
başka birtane versem olur mu bunun yerine

Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kW’tır. Kosinüsfimetre 0,6 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor. Gerekli olan toplam kondansatör gücünü hesaplayınız.
zaten bunu buldum. diğeri lazım
 