klima iç ünite fanı debisi

Katılım
30 Ağu 2010
Mesajlar
4
Puanları
1
klimanın iç ünite fanının debisi düşük bu yüzden klimanın verimi düşük olarak algılanıyor.bununla alakalı ne yapabilirim.yardımcı olursanız sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
klimanın iç ünite fanının debisi düşük bu yüzden klimanın verimi düşük olarak algılanıyor.bununla alakalı ne yapabilirim.yardımcı olursanız sevinirim

Fanın deviri diyecektiiniz sanırım.
"klimanın verimi düşük olarak algılanıyor "Bunu nasıl anladınız?
 
diğer klimalar ile mukayese edildiğinde çıkan hava debisinin düşük olduğu bariz bi şekilde belli.örneğin başka bi markada 8,5 metreküp iken bunda 6,5 metreküp
 
İç ünitede bulunan radyal fan ve bu fan motoru incelenmesi gerekli,bilindigi üzere radyal fanlarda en ufak bir balantsızlık istenilen hava debisinin düşmesine sebep olacaktır ayrıca fan yataklarında salınımdan dolayı zamanla açığa çıkan sıkışmalar olabilir buda fanın devrinin düşmesine sebep olacaktır.
İkinci bir önlem olarak sisitemdeki mikrodenetleyicinin görevini tam olarak yerine getirdigi kabul edilebilirse eğer,fan motorunun sürücüsünde (devir ayarlı olduğu için) veya motor bobinlerinde açıga çıkan bir arıza oldugu gözlemlenmektedir.
 
yanılmıyorsam başka marka yada kapasite klimaya göre kıyaslama yapıyorsunuz kesinlikle aynı olmayacaktır.her firma ürününe uygun olan hava debisi için farklı hızlarda ve farklı fan dizaynlarıyla üretim yaptığı için karşılaştırma uygun olmaz.keza kapasite değiştiğinde aynı marka olmasıda farketmez.
öncelikle peteklerde tıkanma kirlenme varmı ona bakmalısınız kirli ise klimaya Bakım yapmalısınız.
eğer fanın düşük performansla çalıştığından eminseniz iç ünite fan motor kapasitörünü ölçmelisiniz kapasite kaybı varsa yenisini takarak problemi giderirsiniz.kapasitör normalse sadece fan motorundandır onu değiştirirsiniz.
 
yanılmıyorsam başka marka yada kapasite klimaya göre kıyaslama yapıyorsunuz kesinlikle aynı olmayacaktır.her firma ürününe uygun olan hava debisi için farklı hızlarda ve farklı fan dizaynlarıyla üretim yaptığı için karşılaştırma uygun olmaz.keza kapasite değiştiğinde aynı marka olmasıda farketmez.
öncelikle peteklerde tıkanma kirlenme varmı ona bakmalısınız kirli ise klimaya bakım yapmalısınız.
eğer fanın düşük performansla çalıştığından eminseniz iç ünite fan motor kapasitörünü ölçmelisiniz kapasite kaybı varsa yenisini takarak problemi giderirsiniz.kapasitör normalse sadece fan motorundandır onu değiştirirsiniz.

Açıkcası burada olasılıklar üzerine tartışılıyor.Bence en iyisi işin ehli bir servis yetkilisi ile görüşümeniz.Yoksa arkadaşımın bahsettiği konularda arıza nedenleri olabilir.
 