klima arizasi

efecim

Üye
Katılım
26 May 2012
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
36
Arkadaslar ii geceler 18000 btu luk beko klimam var montaji kendim yaptim cihaz sogutmada 20 dakika gayet iyi soğutma yapiyor sonradan dis unite fani kesiyo ama motor calismayadevam edio dis unite serpantini sicak oluyo hararetten dolayi muthis isiniyo bunun nedeni nedendir yardimci olabilirseniz sevinirim.tesekkurler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Dis unitenin 4 numarasinda faz farkenmi fan duruyor. 2ile 4 numarasi 220 olmasi lazim. Eger yoksa ic unitede arizayi aramak lazim. 220 varsa dus unite kapasitorunu olcun 6 mikro fart olmasi lazim. ic unitede buzlanma varmi
 
Borulatda kırılma var mı? White Westinghouse bir cihazda yaşadım bu durumu. İki boru da acayip kırıktı
 
Dış ünitede sensör varmı?
 