Kesici Kısa Devre Akımı Tutmuyorsa?

327mkantar

Üye
Katılım
15 Nis 2010
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
41
34.5 kV luk tesisimizde kullanılan kısa devre açma akımının 16.9 kA olduğu tespit edilmiş. onaylanmış tek hat şemasına göre 8 kA olması gerekiyormuş. Bu durumda komple kesicileri revize etmemiz mi gerekiyor yoksa başka bir yöntem uygulanabilirmi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
O kısa devre açma akımı dediğin aslında kısa devre dayanım akımıdır kardeş bence...

İzah edeyim kesici seçimi yaparken sanki sigorta seçimi yapıyormuş gibi seçim yapılabilir ama biraz daha bilgi ve uzmanlık gerektirir...
Sizin dediğiniz 16.9 kA kesicinin kısa devre dayanma akımıdır. Yani bu; senin kesicinin 16 kA' lik kısa devre akımına dayanabileceği anlamına gelir. Ama aslında projeye göre (eğer oğru hesaplanmışsa) oraya 8 kA' lik kısa devre dayanma akımına sahip kesicide konulsa olurmuş. 8 kA yerine 16.9 kA' lik kısa devre dayanım akımı olan kesici konulmuş yani bu şekilde kalmasının bir mahsuru yok.... Hatta teknik açıdan dahada iyi olmuş...
 
Şebeke yönetmeliğine göre 34,5 kv da kısa devre akımı 16kA i geçmemli 16kA in üzrinde bir kısa devre akımınız varsa sistemi bölmelisiniz. ayrıca og de kesicilerin kısa devre dayanımları 16 kA den de az olamaz.....
 
kesici imalatcıları zaten 8kA bir kesici imali yapmıyorlar günümüzde ..bunun yerine 16kA ve 25kA kesiciler kullanılmaktadır. Sonuçta sizin sisteminiz su an için kısa devre akımı 8kA olsa bile ileriki asamalarda kısa devre gücü artacağı aşikardır. bu yüzden 16kA kesici kullanmanız mantıklı olandır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,880
Kullanıcılar
449,999
Son üye
Samidmrr

Yeni konular

Geri
Üst