Hayirli akşamlar arkadaşlar bugün rastladigim bi arizayi sizinle paylaşmak istedim . Toki nin yeni yaptığı konut projesine ait ariza icin gittik. Gittiğimizde tr4 dm den tr5 toki çıkış kesicisi açmış beslemeyi yaptik fider tutmadı yeniden açma verdi . Açma verdikten sonra toki tr5 den giriş ve dahili tr ye ait çıkış kesicilerini boşalttik beslemeyi yeniden yaptık hat tuttu girişe enerjiyi aldık. Daha sonra giriş kesicisini besledik hat yine tuttu açma vermedi bu kez dahili tr ye ait kesici yi besledik tr4 den yeniden açma yaptı dahili tr yi kontrol ettik bi sorun göremedik. Bunun üzerine ag çıkış larini boşaltıp besleme yapmaya karar verdik
Bu kez ag çıkışları açıkken besleme yaptık yine tuttu en son anladik ki toki 6 blok a ait ag çıkış besleme yaptığımızda kesici geriden yeniden açma yaptı ariza 6 blok tan 14 numaralı daireden geldiğini bulduk
Ben daha önce hiç rastlamadim ag arızasını n kesici actirdigini hemde bi geride ki kabinden açma veriyor
(Toki daha çok yeni 1 haziran itibariyle taşımalar başladı yani bugün )
Kesicilerin roleleri aktif durumda röle besleme aküleri çalışır durumda
Ariza kesiciye vurana kadar dairenin kacak akımları sayaç sigortası bina ana besleme tms si arizayi neden görmedi
Bu kez ag çıkışları açıkken besleme yaptık yine tuttu en son anladik ki toki 6 blok a ait ag çıkış besleme yaptığımızda kesici geriden yeniden açma yaptı ariza 6 blok tan 14 numaralı daireden geldiğini bulduk
Ben daha önce hiç rastlamadim ag arızasını n kesici actirdigini hemde bi geride ki kabinden açma veriyor
(Toki daha çok yeni 1 haziran itibariyle taşımalar başladı yani bugün )
Kesicilerin roleleri aktif durumda röle besleme aküleri çalışır durumda
Ariza kesiciye vurana kadar dairenin kacak akımları sayaç sigortası bina ana besleme tms si arizayi neden görmedi