selamlar
elimde 9 adet büyük çaşır makinalarından var ve her biri 24 kw yüke sahip ve ayrıca bilgilerinde her birisi için 32 amper 3 kutuplu şalter takmam söyleniyor.

bu nasıl oluyorda 24 kw yük için her birine 32 amper sigorta koymam gerekiyor ?

esas sorum şu bu 9 makine ana panodan 150 metre uzaklıkta benim bu cihazların alanını beslemem için kaçlık kablo kullanmam gerekir
yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ya kardeşim sürekli aynı benzer konuldarda soru soruyorsun. bu işin formülü v.s. her şeyi var forumda.
üstüne üstlük basite indirmek için program yazdım ekledim. sorunu soruyorsun 30 dk sonra isyan ediyorsun.
belkide herkes aynı sorulara cevap vermek istemiyordur.

24kW x 9 = 216 kW yük için 3x240+120mm2 kablo uygun gözüküyor.

bu sayfada https://www.kontrolkalemi.com/forum...54-gerilim-dusumu-kablo-kesit-formulleri.html var.
 
:) |) :) |) sen bi tanesin kardeşim sağol da program farklı şeyler söylüyor ben programda yaptığım zamanda farklı bir sonuç formülle farklı bir sonuç elde ediyorum peki ama şöyle bişi var bu 9 cihazın her biri 32 amper yük çekiyor benim kafamı karıştıran bu
 
kayserili bence sen o linki değişik bir yazı ile yaz herkez sana aynı soruyu soruyo
mesela ?
başa program yazısı gelecek şekilde
PROGRAM-ELEKTRİK ELEKTRONİK HESAPLAMA PROGRAMI tıkla indir. gibi :)
 