İlgi ve alakanıza teşekkür ederim. Varolun. Hallettik gösterge fazları tersmiş.Çaprazlama derken neyi kastediyorsun
sabit kondansatör varArkadaşlar kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır bu konu altında bunları yazalım İlk madde benden tek isteğim her kez 1 madde yazsın...
1- Yapışmış kontaktör varmı diye bakarım
akım trafosu uclarını anlatmaya calışıyor s1 s2 reaktif güç rolesine giren 6 adet ucların karışmış olcagını düşünüyorAnlaşılan arkadaşa birisi " R S akım uçlarında çaprazlama var" demiş. Arkadaşta anlamamış foruma danışıyor. Bende cümleden birşey anlamadım.
Öncelikle reaktif güç analizörü veya enerji analizörü ile sistemin anlık cos φ değerlerini ve reaktif güç akışlarını kontrol edilir. Kapasitif cezaya neden olan genellikle fazla kondansatör devreye girmesi ya da yüklerin azalmasına rağmen kompanzasyonun düşürülmemesidir. İlk yapılacak işlem kondansatör kademelerinin devreden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek ve gerekiyorsa otomatik güç rölesinin ayarlarını gözden geçirmektir. Yüklerde harmonik bozulma varsa, kondansatörler yanlış çalışabilir. Gerekli analizler yapılarak sistem ihtiyaca göre tekrar düzenlenmelidir.Arkadaşlar kapasitiften cezaya giren bir işletmeye gidiyoruz ilk yapacağımız ne olmalıdır bu konu altında bunları yazalım İlk madde benden tek isteğim her kez 1 madde yazsın...
1- Yapışmış kontaktör varmı diye bakarım