Kapasitif ceza acil bilgi

Katılım
6 Ocak 2017
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
45
31.12.2016 tarihindeki fatura endeksleri
aktif:5541.203
Endüktif:390.023
kapasitif:71.459.
04.01.2017 tarihinde sayaç degerlerini okudugumda
Aktif:5566.768
Endüktif:390.932
Kapasitif:103.894 bu degerleri aldım.kompanzasyon panosunu kontrol ettigimde kontaktörün birinin yapışık oldugunu farkettim.değiştirdim.
05.01.2017 tarihindeki sayaç degerleri
Aktif:5571.637
Endüktif:391.119
Kapasitif:104.113
Bu degerlere göre cezaya giriyorum kapasitiften.ay sonuna kadar hangi işleme başlamalıyım ki cezadan kurtulayım.sistemde 2 dalgıç pompa var.herbiri 18kw.otomatik su basıyor.Acil yardım.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Oldukça erken farkına varmış olmanız kârınıza. Geçtiğimiz ay faturaya 1 hafta kala farkedilen bir arıza da bir sistemi cezadan kurtardık. (cap:%19 ile geçti)
Yapacaklarınız;
1-mümkün ise sisteme aktif yük ilave edip aktif tüketimi arttırmak (Elektrikli ısıtıcı kullanabilirsiniz, tabii ki bu faturayı da bir miktar arttırır)
2-zaten yapmışsınız ama kapasitif yazdıran arızayı çözüp sisteme hiç kapasitif yazdırmayacak şekilde müdahalede bulunmak.(Endüktif yüzdeniz oldukça düşük, %15-16 lara kadar yükselmesini gözardı edebilirsiniz, yeter ki sistem kapasitif yazmasın.)

Sistem aktif olarak çalışıyorsa kendiliğinden cezadan çıkacak gibi duruyor. günlük endeks alarak takibini yapın. Hergün kapasitif oranınızın fatura endeksinize göre ne kadar düştüğünü takip edin. Bu size fikir verir.
Cezadan çıkmayacağına hükmederseniz dediğim gibi aktif tüketimi arttırmalısınız.
 
Teşekür ederim.peki kontaktör sigortalarını kapatsam.sistem endüktiften harcasa.%15 -%16 yı geçmeyecek şekilde takip ederek 1 kaç gün yada 1 hafta bu şekilde yapsam olurmu?
 
Olur fakat sıkı takip etmelisiniz sistemi, gerekirse günlük 2 defa endeks alın, birde entüktiften cezaya girmeyin. Kompanzasyonu devre dışı bırakmak kendi sorumluluğunuzda, ben olsam da bir süre sistemi takip ederek devredışı bırakırdım, fakat sistemde endüktif aşırı yürüyorsa problem olabilir.
 
Cezadan çıkmayacak gibi duruyor.geçen aylarda harcanan endekslere baktığımda ortalama her ay aynı.bu sebeble.kapasitif %25-%27 gibilerde olacak gibi
 
Geçmiş dönem kayıtlarınızı ve günlük tüketiminizi bilmediğimden net birşey söyleyemem. Birkaç gün izleyin sistemi, mecbur kalırsanız yeterli sayıda elektrikli ısıtıcı kullanıp aktif tüketimi arttırarak cezadan çıkabilirsiniz.
 
Oldukça erken farkına varmış olmanız kârınıza. Geçtiğimiz ay faturaya 1 hafta kala farkedilen bir arıza da bir sistemi cezadan kurtardık. (cap:%19 ile geçti)
Yapacaklarınız;
1-mümkün ise sisteme aktif yük ilave edip aktif tüketimi arttırmak (Elektrikli ısıtıcı kullanabilirsiniz, tabii ki bu faturayı da bir miktar arttırır)
2-zaten yapmışsınız ama kapasitif yazdıran arızayı çözüp sisteme hiç kapasitif yazdırmayacak şekilde müdahalede bulunmak.(Endüktif yüzdeniz oldukça düşük, %15-16 lara kadar yükselmesini gözardı edebilirsiniz, yeter ki sistem kapasitif yazmasın.)

Sistem aktif olarak çalışıyorsa kendiliğinden cezadan çıkacak gibi duruyor. günlük endeks alarak takibini yapın. Hergün kapasitif oranınızın fatura endeksinize göre ne kadar düştüğünü takip edin. Bu size fikir verir.
Cezadan çıkmayacağına hükmederseniz dediğim gibi aktif tüketimi arttırmalısınız.
Cezalar günlük uygulanmıyor mu? Biraz açarmısınız?

Sent from my D6503 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
Yürürlükte olan kurallara göre sayaçlar aylık olarak fatura ediliyor, dolayısı ile cezalar da aylık olarak hesaplanıyor. (uzaktan okunan sayacımızda da günlük bazda cezada olmamıza rağmen aylık bazda cezadan çıktığımız için sorun yaşamadık)
Sayın wesulkrk mevcut arızada şönt reaktör gerektiren bir durum yoktur. Verdiğiniz bilgi hatalıdır. Sayacın kapasitif yazmasına yapışık kalan kontaktör sebep olmuş.
 
Yürürlükte olan kurallara göre sayaçlar aylık olarak fatura ediliyor, dolayısı ile cezalar da aylık olarak hesaplanıyor. (uzaktan okunan sayacımızda da günlük bazda cezada olmamıza rağmen aylık bazda cezadan çıktığımız için sorun yaşamadık)
Sayın wesulkrk mevcut arızada şönt reaktör gerektiren bir durum yoktur. Verdiğiniz bilgi hatalıdır. Sayacın kapasitif yazmasına yapışık kalan kontaktör sebep olmuş.
Kullanıcı Aylık yüzde 25 27 kapasitif geliyor diyor ayrıca kontaktör yapışması gibi durumlarda role şöntleri devreye alarak kapasitif oranı düşürür yani hata yok..
 