SLM 1200 KW BİR ÜNİTE her faza 3*240 kablo cekildi 100 metre trafoya ama kablolar aşırı ısınıyor neyapmalıyız her faza birer kablo atmak haricinde
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Unlu kardeşim.
1-Kablolar asgari 6 adet 240 mm2 olmalıdır.
2-Döşenmesi esnasında,Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 58 de belirtildiği şekilde faz sıra-
lamasına uyulmalıdır.
Hesaplama, % 3 gerilim düşümü ve Cosq 0,95 değerine göre yapılmıştır.
 
Gerilim Düşümü

%e=0,0124.P.L/s
%e=0,0124.1200.100/(3.240)
%e=2,06<3 kesit uygun

Akım Taşıma Kapasitesi

P=1.73.U.I.cos fi
1200.103=1,73.380.I.0,95
I=1921A
3x240+120mm2 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 435A'dir. (Toprakta ise 460A)
http://www.emo.org.tr/resimler/ekler/e052ea95dfe3529_ek.doc?tipi=34&turu=X&sube=0
1921A/435A = 4,41~5 adet 3x240+120mm2 kullanmalısınız.
(Toprakta iletim yapıtyosanız: 1921A/460A=4,17~ gene 5 adet eder)
Siz 3 adet kullanmışsınız. 3x435=1305A eder. Toplam kesit yetersiz. Kablo onun için ısınıyor.
(Yazın yanar!)

Görüldüğü gibi her faza 3x240mm2 gerilim düşümü yapmamaktadır. Ama akım taşıma kapasitesi yeterli gelmemektedir.
 
ilginize teşşekkür ederim peki benim burda enerji kaybını nasıl hesaplayabilirim malum patronlar paraya biz arızaya bakarız
 
unlu41 ' Alıntı:
SLM 1200 KW BİR ÜNİTE her faza 3*240 kablo cekildi 100 metre trafoya ama kablolar aşırı ısınıyor neyapmalıyız her faza birer kablo atmak haricinde

miktarın az olmasının dezavantaj olmasını saymaz isek özel imalat olara 3x300 kesiti yada arıza olurmu sorunusunu hiç düşünmek istemiyorsanız 3x400 kesitinden yapdırmanızı tavsiye ederim.
 
valla kardeş ben her zaman hesapta uygun gelen kesitin 2 üst kattını kullanırım niyemi olur ya ilerde talep gücü artar martar neme lazım bence bundan sonra sende yap.
 
Arkadaşlarım, kesıt hesaplarını verdiler, birde şuna bakarmısınız. Daha evvelcede bu konuşuşmuştu burada, 3 x 240 kablaların her 3 damarını aynı faza, aynı buşinge bağladınızsa, meydana gelen manyetık alan kablorın ısınmasına neden olur. Yük olmasa bile kablolar ısınacaktır.
Her bir, 3 x 240 lık kablonun damarlarını (aynı renklerı) aynı faza bağlamanız, yükünüz yeterlı olduğu sürece sorununuz çözecektir.
 