Kablo çekimi

ugurcocuk

Üye
Katılım
30 Eki 2014
Mesajlar
195
Puanları
1
Yaş
40
Kardeşlerim ben ufak bir odaya klima koyacağım ancak klima hattı ana panodan çekilmemiş klimanın bağlanacağı yerde hali hazırda bir priz var ve orda elektrik var. Acaba o prizden elektrik alsam olmazmı?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Klimanız kaç BTU ? Aynı hatta bağlı çamaşır / bulaşık mak. vs gibi yüksek güçlü alıcı varmı ? Piriz topraklımı ?
 
Klimanız kaç BTU ? Aynı hatta bağlı çamaşır / bulaşık mak. vs gibi yüksek güçlü alıcı varmı ? Piriz topraklımı ?
Kardeşim klima 12000 btu. O hattın sigortası ana panoda 20amper, o odada kullandığımız hiç birşey yok belki telefon şarjı falan olursa veya normal adaptörle çalışan cihazlar
 
Piriziniz topraklı ise,bağlayabilirsiniz.Si-
gortanın,B tipi olmasına dikkat edin.
 
priz ya da buattan alabilirsin enerjiyi sorun olmaz
 
ilgili sigortayı kapatın,
çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi yüksek güçte aletler ile mutfak ekipmanlarının bağlı olduğu prizleri kontrol edin. bu sigortaya bağlı olmadığından emin olursanız klima bağlatısını yapabilirsiniz.