Kaçak akım

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ersoylu
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ersoylu

Üye
Katılım
21 Eki 2018
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
50
Kaçak akım rölesi kontrol
Arkadaşlar, ustalar merhaba,
5 mt uzunluğunda İkili 0.75 bir ara kablosu yapıp prize taktım ve masa lambasınOn yakınına uzattım. Masa lambasının fişini takar takmaz bir küçük patlama sesi ile ( Masa lambasının altında kısa devre olmuş) yapmış olduğum ara kablosu yanmaya başladı.
Neyse ki sıkıntı büyümeden hallettik. Şunu merak ettim ve değerli fikirlerinize ihtiyacım var:
Ana sigortadaki kaçak akım rölesi ve prize ait sigorta neden atmadı?
Bunların faaliyet kontrolünü nasıl sağlarız?
Teşekkür ederim hayırlı ramazanlar.
 
Son düzenleme:
Kısa devre durumunda (faz nötr teması) prizlere ait olan ve atmayan sigortayı tesbit edip uygun değerde (16 amper) ile gerekirse değişimi yapılsın.
Bu işlemler için ehil bir Usta'dan yardım almanızı tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,503
Mesajlar
971,910
Kullanıcılar
459,549
Son üye
jjkjkmk

Yeni konular

Geri
Üst