Kaçak Akım Koruma Rölesiyle İlgili Bir Soru

ayyildizim

Üye
Katılım
29 Mar 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar şöyle bir soru sormak istiyorum

şekildeki gibi bir sistemde fazı iptal edersem kaçak akım atarmı sizce..
bir arkadaşla iddaya girdik sizce durum ne olur.

yani kaçak akımın fazını iptal edersem atarmı atmazmı.

Saygılar.
 
atmaz.
eğer atacak olsa elektrik kesintilerinde kaçak akım röleleri tüm şehirde atması gerekirdi. :) ancak böyle bir cümle kurmanında teknik bir yanı yok. kaçak akım röleleri faz akımın nötr akımına eşit olduğu sürece çalışır. siz faz hattını iptal ettiğiniz an faz akımı 0 Amper olcaktır. aynı zaman zarfında nötr akımıda 0Amper olur. değişiklik olmaz. ancak faz hattı yerine nötr hattı iptal edildiğinde kaçak akım atabilir.
 
merhaba arkadaşım..bir fikir vermek gerekirse senin çizdiğin şekle göre atmaz..
Adem çelik arkadaşın dediği gibi kaçak akım rölesi faz ile nötr deki geçen akımı karşılaştırır ve herhangi bir bozulma bu röleyi artırır.Röle içerisindeki nüvede oluşan manyetik akı sekonder kısmında bozulur ve açtırma bobini mekanik olarak tetikler.Ancak burada fazı çıkardığında atmaz diye düşünüyorum.Nötr çıkarırsan atmassı gerekir.İdda sonucunu söylersen memnun olurum.İyi günler:);)
 
peki arkadaşlar yine faz olmasın ama nötr ve toprak kısadevre olsun o zaman atar mı?

görüşlerinizi bekliyorum saygılar.
 
toprak nötr kısa devresinde atar. genellikle topraklamanın ve kaçak akım rölesinin sağlıklı olup olmadığını bu şekilde kontrol ediyorum.
 
ademcelik ustanın dediği gibi toprak nötr kısa devre olunca atar nötr çıkarırsan al sana bir W otomat (yani yine atmaz)
 
1.sorunda tabiki atmaz yukarıdada arkadaşların soylediği gibi faz kesılddıgınde devrenın enerjisi gider nötr bu durumda etkısız kalır ve k.a.r sine bi etki etmez ancak nötr ü kesdıgınde devrede toprak hattı varsa atıcaktır cunku dvredekı faz degerını notr olmadıgı için toprak cekıcektır ve k.a.r sınde dengesızlık olur bu yuzden atar.
2.soruna gelırsek nötr ve toprak kısa devre oldugunda nötr hattından geçen akım azda olsa toprak hattına sızıcaktır buda faz ile notr arasında dengesızlık yapar bunu k.a.r ise kacak olarak algılar ve devreyi açar yani atar.
 
k.a.k.r sine faz bağlı değilken nötr toprak şönt lerseniz atmaz çünkü kaçak akım rölesi faz akımı ile nötr akımının eşit olma prensibine göre çalışacağı için ortada faz yok...! dolayısı ile atmaz örnek vereyim isterseniz bir su hortumunun girişinde su bağlı değil ama hortumun diğer ucundan su halen akıyor mantığına dayanır faz yokken kaçak akım rölesinin mp+pe kısa devresinde atması :)
herkese iyi forumlar eksik bilgilendirme yapmayalım ltfen
 
1.sorunda tabiki atmaz yukarıdada arkadaşların soylediği gibi faz kesılddıgınde devrenın enerjisi gider nötr bu durumda etkısız kalır ve k.a.r sine bi etki etmez ancak nötr ü kesdıgınde devrede toprak hattı varsa atıcaktır cunku dvredekı faz degerını notr olmadıgı için toprak cekıcektır ve k.a.r sınde dengesızlık olur bu yuzden atar.
2.soruna gelırsek nötr ve toprak kısa devre oldugunda nötr hattından geçen akım azda olsa toprak hattına sızıcaktır buda faz ile notr arasında dengesızlık yapar bunu k.a.r ise kacak olarak algılar ve devreyi açar yani atar.

"" devredeki faz değerini notr olmadığı için toprak çekecektir."" derken neyi anlatmak istediniz tam anlayamadım.
teşekkürler....
 
peki arkadaşlar yine faz olmasın ama nötr ve toprak kısadevre olsun o zaman atar mı?

görüşlerinizi bekliyorum saygılar.
ama arkadasım yine faz olmasın kelimesi fazda yoksa nötürle toprak kısa devre olsa bi anlam ifade etmez atması için bi gecekçe yokki
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,872
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst