arkadaşlar karar veremediğimiz bir konuda yardımcı olursanız sevinirim&nbsp;<br>&nbsp;<br>yeni bir doğalgaz tesisi kuruyoruz 2 adet komprasör motorumuz var ikisinide ayrı ayrı besleme kablosu çekilecek.<br>motorlardan biri 355kw bunun yanında 8 adet 1 kw fan bir adet 1 kw yağ pompası yani toplam 365 kw&nbsp;<br><br>diğer motor da 260 kw&nbsp;<br>&nbsp;trafoyla motorların arası 35 metre bu motorların beslem kablosu kaçlık çekmeliyiz,ikisininde ayrı ayrı beslemesi çekilecek ..yardımcı olursanız seviniriz teş..<br>
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motorun özelliğine göre cosfi değeşir biz 0.8 alalım ve trafodan geldiği için gerilim 400
365000/1.73*0.8*400 = 660 A
2(3*150/70) akımı toprakta 2*355 710A gerilim düşüm hesabı yapmaya gerek yok gücü yüksek motorlarda genelde akım kurtarmaz diğerinde siz hesaplarsiniz

LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Ben akımını bulmak için yazmıştım formülü yazayım
Watt/kök3* cosfi* gerilim
Wat motorunuzun çektiği güç
Cosfi motorun üzerinde yazar ama genel hesaplarda 0.8 alıyoruz gerilim ise trafo çıkışı 400V tur.
Gerilim düşüm hesabı ise
0.0124*365000*35*0.001/50<5
0.0124 trifaze için katsayı nerden geldiğini şu an hatırlamıyorum
365000 bizim gücümüz
35 metre
0.001 watt kwatt yada metre den gelen
50 kablo kesiti
Telefondan yazdığım için eksik bilgi ve yazım hatası olabilir kusura bakmayın

LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
babki ark ilgin için teş .bu gün motor beslemeleri için kaçlık kablo çekmemiz gerektiğine karar verildi 360 kw ya faz başına 2*185
260 kw yada 3*150 lik kablo çekilecek bakalım motorlar devreye girince ne olacak ..bende merak içindeğim doğrusu.
 
Güzel seçmelisiniz kablo havada gidiyorsa 185 lik kablo uygun geliyor. Bir sorun çıkacağını zannetmiyorum içiniz rahat olsun