Kısa Devre Akımı

Yanisi şudur,
1000 kVA lık bir trafo şayet Uk=%6 ise sekonderindeki sürekli kısa devre akımı 25 kA i geçemez.Dolayısıyla 50 kA lik bir şalter bu iş için uygundur.

Uk:%6 olduğunu nasıl anladınız.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sayın meslektaşım
hansandersen
1000kva trafonun kısa devre akımı 24,085 ka yani 25 ka mutabıkız.Ancak niye 50 ka tmş,imalatta varsa 35 ka tmş kullanılamaz mı.Benim atladığım bir konu varsa lütfen aydınlatınız.
saygılarımla
ethem güner

bunun formulü nedir? nasıl bu sonuca vardık?
 
mesela 1000kVA ve uk=%6 için;
1000 / 0,06 = 16666
16666 / (kök3 x gerilim) = 16666 / (kök3x400) = 16666 =24,047 kA
Ama buna %10 emniyet faktörü uygulanır. 24,047 X 1,1 = 26,45kA maximum kısa devre akımıdır.

Not: Bu hesapta trafodan önceki hat ihmal edilmiştir. O hat da hesaba katılırsa bu kısa devre akımı hat dirençleri v.s. işin içine gireceği için, azalacaktır.
 
sayın meslektaşım
hansandersen
1000kva trafonun kısa devre akımı 24,085 ka yani 25 ka mutabıkız.Ancak niye 50 ka tmş,imalatta varsa 35 ka tmş kullanılamaz mı.Benim atladığım bir konu varsa lütfen aydınlatınız.
saygılarımla
ethem güner

Slm, elbette 35 kA kullanılması yeterlidir. Yalnız piyasada bulabileceğin 1600 A bir şalter genelde 50,55 yada 66 kA dolaylarındadır.
 
mesela 1000kVA ve uk=%6 için;
1000 / 0,06 = 16666
16666 / (kök3 x gerilim) = 16666 / (kök3x400) = 16666 =24,047 kA
Ama buna %10 emniyet faktörü uygulanır. 24,047 X 1,1 = 26,45kA maximum kısa devre akımıdır.

Not: Bu hesapta trafodan önceki hat ihmal edilmiştir. O hat da hesaba katılırsa bu kısa devre akımı hat dirençleri v.s. işin içine gireceği için, azalacaktır.

burda uk belirleyici etkendir. yukardaki netice doğru ama oraya gelirken kullandığın formüller alakasız olmuş. kısaca IN / % uk = Ik
 
burda uk belirleyici etkendir. yukardaki netice doğru ama oraya gelirken kullandığın formüller alakasız olmuş. kısaca IN / % uk = Ik

Yanlış olan yeri söyleyinde biz de hatamızı düzeltelim emir bey.
Sezai hoca MVA yöntemine göre kısa devre hesabı anlatırken de bu tepkinizi dile getirseydiniz. :D
 
Yanlış olan yeri söyleyinde biz de hatamızı düzeltelim emir bey.
Sezai hoca MVA yöntemine göre kısa devre hesabı anlatırken de bu tepkinizi dile getirseydiniz. :D

aynı sezai hoca nötrden toprağa dengesizlik akımı akar dememişmiydi . hem de siz sormuştunuz
 
aynı sezai hoca nötrden toprağa dengesizlik akımı akar dememişmiydi . hem de siz sormuştunuz

Konuyla bir alakası yoktur. Bu arada o soru başka biri üzerinden soruldu ve arada iletişim problemi olduğunu düşünüyorum.
 
ethem bey e katılıyorum.35 kA yeterli.Ayrıca AG panolarında kısa devre hesabı nasıl yapılıyor? ayrıntılı bi açıklama alabilirmiyim?
 
Ekteki bilgilerden yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Kısa devre akımları T.Odabaşı.rar
    277.3 KB · Görüntüleme: 194

Forum istatistikleri

Konular
128,354
Mesajlar
916,962
Kullanıcılar
450,212
Son üye
salamakas

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst