Küçük Bir Gerilim Çökmesi, Büyük Bir Üretim Kaybına Dönüşebilir mi?

Elinize sağlık hocam. Örnekteki motor terminal gerilimini 380V dan 379V a düşürdüğünüzde rotor devri 1480 dev/dak. dan 1478 dev/dak. ya mı düşüyor yoksa varsayım olarak mı değeri bu şekilde aldınız?
 
Evet, 1761025992030.webp=1478 dev/dak. değeri, analizi basitleştirmek ve ana fikri netleştirmek (yani küçük bir gerilim düşümünün (%11) aşırı yüke yol açtığını göstermek) için varsayımsal olarak belirlenmiş bir senaryo değeridir.
 
Evet, Ekli dosyayı görüntüle 119124=1478 dev/dak. değeri, analizi basitleştirmek ve ana fikri netleştirmek (yani küçük bir gerilim düşümünün (%11) aşırı yüke yol açtığını göstermek) için varsayımsal olarak belirlenmiş bir senaryo değeridir.
Hocam 1V un etkisinin 2 devir olarak yansıması çok gerçekçi bir yaklaşım olur mu? 1V un motor üzerine %11 ekstra yük eklemesi çok gerçekçi bir yaklaşım gibi gelmedi.
 
Haklısınız. Bu rakamlar, gerçek bir motorun anlık tepkisi olarak mutlak doğruluk taşımaz.

Bu değerler bir durumu açıklamak için kabul edilmiş örnek değerlerdir.

Temel amaç, gerilimdeki en küçük bir düşüşün bile çalışan motorda hız düşüşüne ve dolayısıyla ekstra akım çekmeye neden olarak, tüm tesisin ana şalterinin açılma riskini (ikincil aşırı akım etkisi) göstermektir. Yaklaşım, eğitici bir prensibi vurgulamak için kullanılmıştır; gerçek ölçümlere dayalı kesin bir sayısal sonuç değildir.
 