Merhaba kolay gelsin;
Mağazamız jeneratör aksamının bağlı bulunduğu JENERATÖR KORUMA ve ELEKTRİK KORUMA* şarterleri elektriktrik kesintisi esnasında jeneratör devreye giriyor,Şebeke elektriği geldiği esnada
Jeneratör devreden çıkıyor fakat şebeke elektriği devreye giremiyor.Pano kontrolü yaptığımızda ise jeneratör koruma ve elektrik koruma şarterlerinin kendiliğinden devre dışı kaldığı görünmektedir.
jeneratör firmasi gelmiş olup gerekli bakımlarını yapmış ve arızanın kendılerınden kaynaklı bır durum olmadığını tamamen elektrik aksamından kaynaklı olduğu bilgisini vermiştir.Elektrik kesintisi esnasında devreden çıkan şarterler nedeniyle sıkıntı yaşanmakta olup konu ile ilgili yardımlarınızı rica ediyorum.,
İyi çalışmalar..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yeni jeneratör sistemlerini pek görmedim,ama kapalı kontaktörlerden kaynaklanabiliyor olabilir..elektrik geldiği zaman açılan kontaktör ,diğer kontaktörü kapatması gerekiyor,,o zaman elektrik kesildiğinde devreye giren kontaktör açık girişine bağlı olması gerekiyor, bi kontrol et,bence bağlantı hatası var orada ,biraz kafa karıştıracak fakat eminim bulursun o hatayı..

pardon ,jeneratör firması kontrol ettimi dediniz,hatayı elektrik sisteminde bulduysa arızayı tesbit edip en azından diğer sistemi onaracak çözümler sunması gerekiyor bence.. diğer şalter guruplarında koruma amaçlı olan aşırı akım roleleri bulunuyor,belki biyerlerden tepki alarak kısa devre hisseder ve şalteri kapatır,yani elektriği keser,, evet işte bu durumda - eksi nötr hattını devreden çıkarıp direk bi bağlantı kurulup denenmesi gerekiliyor. en ufak manyetik sürtüşmelerde bile bu aşırı akım roleli sigorlatlar sigortayı attırıp elektiği kesiyor..bence bu yönteminde denenmesi lazım..veya genel olarak jeneratör harici elektrik sisteminde kısa devre olup omadığınında kontrol edilmesi gerekiliyor..

aşırı akım değil özür dilerim, kaçak akım roleleleri için demek istedim, elektriğin kesilmesinin sebebi atan kaçak akım rolesi yüzünden olabilir, nötr kaçak akım rolesi üzerinden değilde direk bağlanırsa sigorta atma durumu düzelir sanırım.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
düşüncem o durki şebekeden kaynaklı bir sorun olmayabilir. jeneratör koruma şalteri ve şebeke koruma şalteri dediğimiz aksamları anlayamadım bunlar ayrı bir tmş midir yoksa direk jeneratör şalteri ve şebeke şalterindenmi bahsediyoruz .?

bu şalterler compakt şaltermidir yoksa açık tip motorlu şaltermi ?
transfer bu şalterlemi yapılmıştır yoksa kontaktöre veya chanfge over svich gibi aksamlarlamı.

bu çok çok sık rastklanan bir sorun temelinde şalter kumandaları için basit ucuz bir kaç röle ile transfer işinin kotarılması yatıyor.
eğer kompakt şaltere motor takılmışta transfer yapılşmak istenmişse kumanda devresinde bir sıkıntı olmalı

motorlu şalter ise yinede düşük gerlim bobininde olabilir .

normal yaygın olarak bu uygulama tüm jeneratör firmaları tarafından 2 şekilde ytapıldır .
1. şekli bizimde önerdiğimiz change ower swich kullanmak o kullanılmamışsa şalterle yapılmışsa ozamanda yine önerimiz şalterlere düşük gerilim koymak . yani şalterde olmas gereken ı ekipmanlar 1- düşük gerilim bobini 2- kapama bobini 3-kapamaya hazır kontak- 4 yardımcı kontak bloğu..
sistem şöyle çalışır
1- motora koşulsuz elektrik verilir ve motor her halukarda kurar
2-şalterin düşük gerilim bobini enerjilenir bu diğer şalterin kapalı kontağından gelir. ve şalter kapama bobinine puls vererek kapatırılır. eğer puls verme imkanı yoksa enerji kendi kapalı konğından geçirilir şalter kapatığı an kapama bobinin enerjhisi klesilir.



bazı firmalalr düşük gerilim bobini yerine açtırma bobini kullanıyorlar. bunun sebebi şebekeda harmonik olduğu zaman yada pik akımlarında şebeke şalterinin kendiliğinden açması sisteme şalterbilgisi alınmıyorsa şalter açtığında kimsenin haberi olmuyor .
yanlış olarak demiyimde bizizm tasvip etmediğimiz bir uygulama şekli.

eğer kompakt şaltere motor takılmışsa kapama direk motorla yapıldığından bir yerledrden kapama sinyakli kesiliyor demektir . yada onlarda sıklıkla mekanik sorunlara rastalanabiliyır firma bu mekenik sorunu inkar edip yada sistemi değişytirmek için böyle bişi demiş olabilir. ama bu ciddi firmaların yapacağı iş değildir
eğer şalter tip ve modellerini söyler iseniz ve hangi ekipmanların kullanıldığını belirtirseeniz daha çok yardımcı olabilirim. şu ana kadar yazdıklarım hep varsayımlar üzerine bvir kurgudur
kolay gelsin

bakınız açan kaçak akım rölesi ise hata çok basit sizizn transfer şalterleriniz 4 kutupluı değil 3 kutuplu olduğundan jeneratör nötürü ile şebek nötürü birleştirildiğinde açar bu gayet normaldir.
jeneratö çalıştığında ister istemez şebekenin nötüründe küçük bir akım olacaktır. buda açtıracaktır . açan kaçak akım ise yapacağınız 3 şey var
1- jeneratör firmasına arakadaş kaçak akımı görüyorsun neden 4 kutuplu şlşalter kulanmadın diye soracaksınız yada panocunuza
2- 2 tane daha kontaktör alıp şalterlere parwelel bağlayabilirsiniz ama şalter ise senkron çalışma zamanlşarınsda ciddi sıkıntılar olabilir kontaktörü şalterin açık kontağından geçirim çektiriseniz olabilir
3 transferleri kaçak akım rölelerinin önüne almalısınız yada kaçak akım rölesini tranferden sonraya eğer şebekenin girişindeki kaçak akım açıyor ise ben derimki hiç kasmayaın başınızı ağrıtmayaın ya 4 kutuplu change over svic kullanın yada 4 kutuplu şalter yada kontaktör kolay gelsin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
bakınız açan kaçak akım rölesi ise hata çok basit sizizn transfer şalterleriniz 4 kutupluı değil 3 kutuplu olduğundan jeneratör nötürü ile şebek nötürü birleştirildiğinde açar bu gayet normaldir.
jeneratö çalıştığında ister istemez şebekenin nötüründe küçük bir akım olacaktır. buda açtıracaktır . açan kaçak akım ise yapacağınız 3 şey var
1- jeneratör firmasına arakadaş kaçak akımı görüyorsun neden 4 kutuplu şlşalter kulanmadın diye soracaksınız yada panocunuza
2- 2 tane daha kontaktör alıp şalterlere parwelel bağlayabilirsiniz ama şalter ise senkron çalışma zamanlşarınsda ciddi sıkıntılar olabilir kontaktörü şalterin açık kontağından geçirim çektiriseniz olabilir
3 transferleri kaçak akım rölelerinin önüne almalısınız yada kaçak akım rölesini tranferden sonraya eğer şebekenin girişindeki kaçak akım açıyor ise ben derimki hiç kasmayaın başınızı ağrıtmayaın ya 4 kutuplu change over svic kullanın yada 4 kutuplu şalter yada kontaktör kolay gelsin
ustam bu kardeşimizin sorunu hakkında sizden baya bilgi aldık, kaçak akım rolesinin hassasiyeti başgösteriyor, çok fazlaca jeneratör hakkında pratik yapmadım ama, ilk çıktığı zamanlardan beri bu kaçak akım roleleri bu jeneratör sistemlerinde sorun yapıyordu benim bildiğim kadarıyla,kabaca bişey söylemem gerekiyorsa -nötr bütün devreye sabit kılmak, aksi halde kaçak akımın kapsadığı bütün işler (sistem ) iptal oluyor, sigortanın attığını görüyoruz.
 
şölye anlatayım kaçak akım rölesi kirşofun akımlar yasasına göre çalışar . derki bir düğüm noktasına giren akımlar toplamı çıkan akımlar toplamına eşittir. yani troid yada benzeri pens ampermetre ile ölçü yaptığınızda 3faz + nötürü beraber ölçtüğünüzde orda okuyacağınız akım değeri 0 olmalıdır . bu neyi gösteriri sitewmde her hangi bir kaçak olmadığını .. sadece örneklemek için tek 1000 vatlık projektör olduğunu düşünelim normal fazdan alıp nötüre bağlarsanız kaçak akımdan 5 amper yük geçecektir ve nötürden 5 amper geri gelecektir kaçak akım bu farkı hesaplayacak ha sitemin kapalı devre çalıştığına her hangi bir yere sızıntı olmadığına karar verecektire sıkıntı olmaYACAKTIR. ama siz nötürü gidip toprağa bağlarsanız kaçak akımdam çıkan 5 amper geri görmediği için illaki açacaktır. jeneratörde ise 4kutuplu kontaktör olmadığı zaman nötürler biri ile bağlı olduğu için vede trafonun yıldız noktası toprağa bağlı olduğu için jeneratör devrye girdiğinde şebekenin kaçak akımında enerji olmazsa bile nötürden ters bir akım gördüğü zaman ( ki bu akım ister istemez olacaktır 1omabile olsa) sitemin kapalı devre açlışmadığına karar verip açacaktır .
 
acaba jeneratör koruma ile elektrik koruma dedigin şalterler hangisi oluyor konuya acıklık getirebilirsen daha iyi olcak senin sıkıntın anladıgım kadar transfer panosunda panoda şalter oldugunu düşünmüyorum ya 2 ya 3 adet kontaktör vardır jeneratörün ne marka ve kac kw acaba ?
 
Kumanda sistemi tasarlanırken şebeke ve jeneratör beslemeleri için ortak bara oluşturulur.Emniyet için elektriksel kilitleme yapılmış . Şebekenin her zaman öncelikli olması gerekir. Şebekeden beslenme esnasında jeneratör kapalı kontağını iptal ederseniz sorun çözülecektir.
 
Mağazada arızalı sanılan 250A TMŞ yenisi ile değiştirildi. Daha önceden şalter hem kurmuyor hemde şebeke elektirigi devreye almıyor idi, şimdi yenisi takıldıktan sonra kuruyor fakat şebekeyi devreye almıyor arızanın MX bobininden kaynaklandığını düşünülüyor
 