JENERATÖR 3300VOLT ÜRETMİYOR 22OO VOLTTA KALIYOR

metelik

Üye
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
15
Puanları
1
jen gücü 300 Kva çıkış voltajı 3300 v altarnatör sincro avr katrı dbl-1 makinayı çalıştırdığımızda 3300 volt yerine 2200 volt görüyoruz avr nin üzerindeki pot lada 2200 nün üzerine çıkartamıyoruz gerilim trafoları 3300 ze 100 volt makinanın üzerindeki kart buna göre voltajı KV olarak okuyor gerilim trafosunun çıkış voltajını ölçtüğümüzde 66 volt görüyoruz normalde 100 volt görmemiz lazım neden 3300 volt alımıyoruz bilgisi olan arkadaşlar bizimle paylaşırsa seviniriz teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşım umarım faz-nötr gerilimini ölçmüyorsunuzdur. Faz-nötr gerilimini okuyup jenaratör çıkışını 3800 V kadar yükseltmiş olabilirsiniz.


Kolay gelsin....
 
aynı şeyle bende karşılaşmıştım o etikette yazılanlar genelde doğru olmuyor.
 
alternatörde kısa devre vardır ondan düşük gerilim gösterebilir veya avr referans gerilim aldığı noktalarda sorun olabilir.
 