inverterler ile ilgili

uygar85

Üye
Katılım
22 Şub 2010
Mesajlar
40
Puanları
1
mağazalarımızda kullandığımız fuji marka inverterler enerji dalgalanmalarında ve ani kesintilerde tekrar devreye girmiyor ve restlemek gerekiyor bunun için ne yapmalıyım arkadaşlar fikir ve tecrübelerinizle desteklerinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
paremetrelerinde otomatik başlama vardır onu aktif edersen elektrik geldiğinde direk olarak çalışmaya başlar.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
paremetrelerinde otomatik başlama vardır onu aktif edersen elektrik geldiğinde direk olarak çalışmaya başlar.


arkadaş ani kesilmeler ve dalgalanmalardan bahsediyor.otomatik restart -otomatik reset parametresi vardır.dalgalanmada arızaya dahi geçse kendini resetlemeli. model verirsen inceler yardımcı olurum
 
arkadaş ani kesilmeler ve dalgalanmalardan bahsediyor.otomatik restart -otomatik reset parametresi olmalı .bu parametreyi 1 konuma getirmezsen sonuç alamazsın yada ikinci bir çözüm invertörün start kontağına flaşör röle tak her arızaya geçtiğinde otamatik olarak start verecektir
 
arkadaş ani kesilmeler ve dalgalanmalardan bahsediyor.otomatik restart -otomatik reset parametresi vardır.dalgalanmada arızaya dahi geçse kendini resetlemeli. model verirsen inceler yardımcı olurum
arkadaşlar uygar arkadaşımın da dediği gibi mağazalarda sorun yaşıuoruz. cihazın markası fuji inverter frenic eco bize yardımcı olursanız seviniriz
 
peki makina yükte iken mi yapıyor bunu boşta çalışırken mi yapıyor. invertör nerede çalışıyor. kaç ton yükte çalışıyor. invertör kaç kw ? 220 mi ? 380 mi ?
 
Çoğu markada enerji kesilmesinde otomatik çalıştırma parametresi vardır.Bu etkinleştirilerek sorun çözülebilir.Ne var ki dalgalanmalarda durum aynı değil.Parametrelerle istediğiniz kadar oynayın dalgalanmalarla başa çıkamayabilirsiniz.Bu sorun yükün durumuna gerilimin hangi değere kadar düştüğü ile ilgilidir ve kesin çözümü yoktur.Bir olasılık yük tarafına bir algılayıcı koyup belirli bir gecikme sonrası tekrar çalıştırmayı denemektir
 
bu işin tek çözümü ve maliyetsiz çözümü restart parametresini bulup ilgili konuma getirmektir olayı dallandırmaya gerek yok...
başarılı çalışmalar...
 