IBM FİRMASI VE TOPRAKLAMA SORUNU !!!

Sn.dragon0658,ASLAN ELEKTRONK & TRANSFORMATR bu firmanın ürünlerini tavsiye ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Özellikle elektronikciler nötr ve toprak arasındaki gerilim farkını 0,5 volt altında istiyorlar.Bunun temel nedeni ölmelerde kullanılan referans voltajlardır.Bu dengesizliği olusturan sebeb ise tüm arkadslarımın söylediği gibi Fazların dengesiz yüklenmesi ve sistemde olusan harmoniklerdir.Bunların en iyi tespiti sistem kayıt eden bir enerji analizörü bağlayıp incelemek ve burdan cıkacvak sonuclara göre önlemlerimizi almak.zellikle marketlerde kasalarda nötr toprak arası 0 Volt isteniyor diye biliyorum bunu saglamanın tek yolu izalasyon trafosu kullanmak.Özellikle bilgi sistem aglarının bulundugu sebeke sistemlerini genelden ayırarak IT sistem sebeke kurmaktır.

İyi calısmalar dilerim...
 