Harmonik filtre seçimi ! Acil yardım !..

Katılım
23 Kas 2021
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
42
herkese selamlar ustalar . Yaptırdığımız bir kompanzasyon panosuna yapılan ustanın yaptığı seçimleri aynen aktarıyorum . 22 kvar kondansatöre 20 kvar harmonik filtre 20 kvar kondansatöre 15 kvar harmonik filtre 15 kvar kondansatöre 12,5 kvar harmonik filtre gibi . Harmonik filtreleri kondansatörden düşük seçmiş. Bu uygulama doğru mu ? Bu şekil bir bağlantı kurulacak sisteme zarar veya filtrelere zarar verir mi ? İşi bilen ustalardan acil yardım bekliyorum
 
Reaktörler üstündeki harmonik derecesi -
ne bakın.Kondansatör gerilim ve kapasite
değerlerini,firmaların dokümanları ile kar-
şılaştırın.Verdiğiniz bilgilerle,fikir söylene-
mez.
 
Son düzenleme:
Harmonik reaktörlerde kvar değeri diye bir şey olmaz frekans değeri p faktörü yazar. Şönt reaktörlerde kvar değeri yazar kullanım amaçları farklıdır.
 
Harmonik decesi ne p ne ?
Sami bey 189 hz %7
Reaktörler üstündeki harmonik derecesi -
ne bakın.Kondansatör gerilim ve kapasite
değerlerini,firmaların dokümanları ile kar-
şılaştırın.Verdiğiniz bilgilerle,fikir söylene-
mez.
Bir de şunu dip not olarak ekleyebilirim . Kondansatör üzerinde yazan IN: amper değerleri harmonik filtre üzerinde yazan IN: amper değerlerinden yüksek
 
Firmalara ait dokümanlardan reaktör ve
kondansatör gerilim / kapasite değerleri-
ni karşılaştırın demiştim.Reaktör değeri sabit olmakla beraber,kondansatör gerili-
mi ve buna bağlı olarak kapasite değeri
değişir.Onu tahkik edin.Ekteki bilgileri
anlamaya çalışın.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
133,503
Mesajlar
971,911
Kullanıcılar
459,549
Son üye
jjkjkmk

Yeni konular

Geri
Üst