Hangi Güçte Trafo Seçmeliyim?

Nasıl hesaplama yapıldığını anlatabilir misin?
Bana balık verme balık tutmayı öğret :)

hehe:)Güzeldi:)

Yönetmelik derki: Bir dairede 8kW'a kadar 0.6 ile 8 kW'dan sonra 0.4 ile çarpılır.Bir daire için : 8000x0.6=4800 , 7000x0.4 =2800
Bir daire için 4800+2800=7600W
7.6kW bir daire için gerekli olan güç.54 daireden sonra(yanlış hatırlamıyorsam) eş zamanlılık katsayısı = 0,23 olduğu için :

Bloklar toplamı = 7.6x0.23x280 =490kW
asansör için eş zamanlılık katsayısı =0.55 old. 14x0.55x7800=60kW
Hidroforlar için eş zamanlılık katsayısı =1 old. 14x3000x1=42kW
Ortak mahal yaklaşık 100kW ise
Toplam Güç =692kW Trafo gücü = 692/0.8 =865kVA ise seçilmesi gereken trafo gücü bir üst olacağı için 1000kVA seçilmelidir.

Not:Bunu yönetmeliğe göre olması gereken;fakat iddia ediyorum 630kVA güç de yeterlidir.Ama 630kVA 'yı da yerel idare kabul etmez tabi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Teşekkür ederim Lazoni verdiğin bilgiler için + rep verecem ama daha önce verdiğim için tekrardan olmuyor bu kuru teşekkürü kabul et...
 
laz arkadaşa bir de benden teşekkur ve +pop :)
 
Trafo Gücü=[Toplam daire talep gücüxbinanın eş zamanlılık katsayısı(İç tesisat yönetmeliğinden daire sayısına göre belirlenir)+Asansör eş zamanlı gücüxiç tesisat yönetmeliğindeki asansör katsayısı+mekanik tesisatx%100+ortak alan talep gücü]xtrafo kayıpları(1,1)/CosQ(0,99)
Toplam daire kurulu gücün 211.260watt. 211,260Kw.
((211,260x2,3)+(109,200x0,55)+(42x1)+10,8 yaklaşık 600kw eder
600*1,1/0,99= 667 kva
Norm trafo güçleri: 630-800-1250-1600-2000 kva
800kva kuru tip işini görebilir. Kompanzasyonu da trafo gücüne göre hesaplamalısın.
Yine de EMO ya da Bedaş'a danışmanı tavsiye ederim. Ayrıca maliyet uygunsa bir trafoda arıza olabileceğini göz önüne alarak iki ayrı trafo ve mümkünse senkron çalıştırman enerji sürekliliğine faydalıdır. Hatta önemli iş yerleri için tek trafo tüm yükü taşıyabilecek şekilde seçilerek ikinci bir trafo ile paralellenir. Jeneratörler de trafo gücüne göre seçilmelidir ve paralel olmalıdır.
 
Aradaki fark benim ortak mahali 10 kwttan lazoninin 100 kwttan hesaplamsından kaynaklandı. Ama 10800watt demişsin doğru anladıysam yani 10kw
 
Evet yanlış anlamışım tek blok içinmiş. Ama kayıp katsayısını da hesaba mutlaka katmak zorundasın. Direk 0,8'e bölünmez. Bu durumda 490+60+42+150=742kw 742x1,1/0,8=1020kva eder. 1250kva seçebilirsin. Ben 1,1 aldım ama kayıp faktörü değişkendir. Bunu en iyi Tedaş'tan öğrenirsin.
 