hücre odası dolap seçimi

redskymuscular

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
1,333
Puanları
56
Merhaba,
Hücre odasına koyacağımız dolap metal. Bu iş güvenliği açısından risk yaratır mı. Yönetmelikte ahşap dolap diye özel bir hüküm var mıdır? Hücreye mesafesi yaklaşık 2m.
Birde kuru tip trafomuz var. Bulunduğu odanın zeminine izole paspas sermeli miyiz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
hücre odasına yanabilen gereç kullanılmaz. pano sacdan mamül olmalı. 34,6kV hücre ile 1,2 metre manevra mesafesi var. bu manevra mesafesi boş, temiz olarak kalmalıdır. izole halı kullanmanız şart.
 
Resimle ilgili 3 soru sormak istiyorum
  1. İzole paspasın tırtıklı mı düz yanı mı üstte kalmalı?
  2. İzole Paspasın kenarları yuvarlanarak toparlanıyor. Yere montajını sağlam yapabilmek için özel bir yapıştırıcı var mı.(vida ile yapsak anlamı kalmayacak)
  3. Basamağı görmektesiniz. Pano üzerinde çalışma yaparken dizlerini elektrikçi muhakkak basamağa dayıyacaktır. Oraya izole paspas döşemeli miyim? Döşeme işlemini dikey alanda nasıl yapabilirim?
teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • 20151111_140204.jpg
    20151111_140204.jpg
    3.4 MB · Görüntüleme: 19
düz yüzey alta gelir. tırtıklı yüzey yukarı gelir.
zaten izole paspas serilmez özel yapıştırıcıları vardır.
 