gevşeklik

erdvil

Üye
Katılım
8 Ocak 2013
Mesajlar
71
Puanları
1
Yaş
37
merhabalar arkadaşlar
bugün bi arızaya gittim. banyoda kullandıkları elektrikli şofben açtıklarında evin komple ışıkları ciddi bir şekilde kararıyor. bundan 1 ay önce kofrada bi patlama meydana gelmiş.bi yakınları elektrikten anlıyorum demiş yarım yamalak gevşek bağlantı yapmış.bende o aksaklığı sağlamlaştırdım.fakat aynı sorun devam ediyor.direkten kofraya gelen kablo 4mm ve bundan 2 daire besleniyor.kesinlikle bu sebepten yapıyor bunu fakat farklı yorumlarınızı bekliyorum teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yapı besleme kablo kesiti yönetmeliklere göre minimum 6mm2'dir. Siz iki daireye 4mm2 kablo çekildiğini söylüyorsunuz.
Ana besleme ve daire beslemeleri tek faz mı? Üç faz mı?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst