gerilim trafosu sekonder bağlantı

Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
slm gerilim trafolaında 380.000 /karekök 3 en sonunda 380.000 bölü 3 bu kırmızı yazan bağlantı nerde kullanılıo açık üçgenmi nedemek?????????
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tam olarak sorunu anlamadım ama, yıldız bağlı trafolar için x/1,73, açık üçgen bağlılar için x/3 kullanılır.
 
açık üçgen nerelerde kullanılır mesala koruma rölesimi
 
Açık üçgen sargı;
1-Trafoyu Şebeke dalgalanmalarında ki şoklardan korumak için(rezistans bağlanarak)
2- Nötr noktası kayması koruması için(ANSI 59N) kullanılır.

Sorununla ilgili daha detaylı bilgi verirsen yardımcı olmaya çalışırım.
 
/3 sargısı açık üçgendir. Bu uca direnc bağlanır ve şebekede gerilim trafosu sekonerinin neden olacağı harmonikler sönümlenir.
Her üç fazın sekonedri birbirne seri bağlanır ve en sondaki 2 uca bu direnç bağlanır.
Ayrıca aynı bu 2 uç koruma rölesine bağlanarak Uo rezidüel gerilim koruması da yapılır.
 
anladım yani sadce rezüdiel gerlm rölesindemi kullanılır
 
Bu açık üçgen olarak tasarlanmış olan sargıdır ve sistemlerde rezüdiel gerilim koruma için kullanılır. Üç faza ait açık üçgen sargılar ( 100/3 ) birbirine seri bağlanır. Normal çalış koşullarında açık üçgen gerilim toplamı vektörel olarak 0 dır. Fakat bir arıza anında faz kaymasından ve gerilim değerlerinin vektörel olarak yön ve miktear değiştirmesinden dolayı bir gerlim meydana gelir.Bu ügenç sargıya bağlı olan röelyi çalıştırarak arızayı temizler. Bu sistemz özellikle izole sistemlerde faz-toprak arızalarının tespitinde kullanılmaktadır.
 

Forum istatistikleri