GE Fanuc PLC yardım

asilxx

Üye
Katılım
20 Nis 2007
Mesajlar
43
Puanları
1
90-30 PLC ye online olup RUN aldığımda hata veriyor. Hata Tablosundaki hata:


Logic execution fault - illegal boolen opcode

Error code : 2 Group : 130 Action : 3:Fatal Task Num : 0
Fault Extra Data : 01 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


şeklinde anlamı hakkında bir fikri olan varsa acil yardıma ihtiyacım var.
Yardımcı olacak herkese şimdiden teşekkürler.
 
Programında sorun var,bir daha kaldır ve yükle düzelmesi lazım.
 