fancoıl arızası

efecim

Üye
Katılım
26 May 2012
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
38
ıkı borulu fon-coıl sıstemı ıle havalandırma yapan bır sırkette calısmaktayım.bına 5 katlı olup kazan daıresı bodrum kattadır.sogutma grubu olarak da chıller sıstemı kullanılmaktadır.sımdı arkadaslar her katın sogutması gayet ıyı duzeyde yalnız en ust katta sıstemden randıman alamamaktayım.fancoıller hergun gun asırı hava yapmaktadır.bu netıcede her gun havasını almak gerekmektedır.bana nasıl yardımcı olabılırsınız.
 
en son katta kolon hattın ve chiller grubunun bulunduğu yerde en üst kısma otomatik brüşör tak bir genleşme tankların çalışıyormu onları kontrol et derim kolay gelsin
 
Elbetteki hava durduk yere olmuyor, arkadaşın dediği gibi gerekli yerlere otomatik hava alma sistemini ilave ettikten sonra, sisteminde ciddi bir kaçak arama çalışması yapmalısınız, ayrıca mutlaka otomatik su doldurma sistemi gerekli olacaktır eğer kaçağın yerini bulamazsanız. kolay gelsin.
 
ustam sen en iyisi çatıda bulunan genleşme tanklarına bak birde kazan dairesinde bulunan dinamoların keçelerini kontrol et su kaybın olabilir
 
tesekkur ederım yardımlarınız ıcın genlesme tankının ıcındekı samrel patlamıs bunu tespıt ettık tankın ıslem gormedıgını farkettık
 