Sn.saintOne,AG buşinglerinden herhangi en dıştaki birisine ohm metre veya izolasyon test cihazının bir probunu bağlayın ve bu prop hep burada kalsın yer değiştirilmeyecek örneğin siyah renkli olan.Sırası ile prop takılı olanın yanındaki buşinge diğer kırmızı probu takarak direnç ölçün,sonra kırmızı probu sıradaki buşinglere takarak direnç ölçün.Toplam 3 adet değer ölçeceksiniz.Birinci ölçüm a,ikinci ölçüm a ve 3. ölçüm a/2 ise kırmızı probu en son taktığınız buşing nötr buşingidir.Yok eğer 1.ölçüm a,2.ölçüm a ve 3. ölçüm a ise yani her üç ölçümün değeri aynı ise siyah probun takılı olduğu buşing nötrdür.
Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim hem maddi hemde manevi(uzun uğraşlar araştırmaların verdiği psikolojik zarara engel oldunuz) olarak büyük yardımı dokunacağına eminim..Sn.saintOne,AG buşinglerinden herhangi en dıştaki birisine ohm metre veya izolasyon test cihazının bir probunu bağlayın ve bu prop hep burada kalsın yer değiştirilmeyecek örneğin siyah renkli olan.Sırası ile prop takılı olanın yanındaki buşinge diğer kırmızı probu takarak direnç ölçün,sonra kırmızı probu sıradaki buşinglere takarak direnç ölçün.Toplam 3 adet değer ölçeceksiniz.Birinci ölçüm a,ikinci ölçüm a ve 3. ölçüm a/2 ise kırmızı probu en son taktığınız buşing nötr buşingidir.Yok eğer 1.ölçüm a,2.ölçüm a ve 3. ölçüm a ise yani her üç ölçümün değeri aynı ise siyah probun takılı olduğu buşing nötrdür.