Merhabalar;

Elimde Autonics E50S8-360-3-T-1 Modeli enkoder mevcut. Bir makinemizde mil üzerinden makine pozisyonu okunmaktaydı ancak enkoder arızalandı. Şimdi ise elimde bulunan enkoder ile bağlantı kurduğumda makinenin CAM göstergesi normalde saat yönünde olması gerekiyor fakat tam tersi yönde hareket ediyor bu enkoder ile. Bunu nasıl tersine çevirebilirim. Bağlantıları birebir aynı yaptım ancak dönüş yönü ters oluyor bende ki nin.
 
Enkoder A ve B çıkış uçlarını birbiriyle yer değisirseniz, sayma yönü de değişir.
 
Enkoder A ve B çıkış uçlarını birbiriyle yer değisirseniz, sayma yönü de değişir.

sabit bir mile bağlı olarak dönüyor elimizde A-B-Z-0-24v-Shield uclarımız var. Alıcı kartta a-b yer değiştirdi ancak halen ters dönüyor.
 
sabit bir mile bağlı olarak dönüyor elimizde A-B-Z-0-24v-Shield uclarımız var. Alıcı kartta a-b yer değiştirdi ancak halen ters dönüyor.

elinizdeki enkoder 2 fazlı sanırım , benim bildiğim resolverler 1 uç pals 2uç yön diye biliyorum yani A ve B fazları.
Z fazıda A ve B nin 1 turun toplamıdır. Arızanız donanımsal bir problem diye düşünüyorum
 
  • Beğen
Tepkiler: huh
Sökülen ve yerine takılan aynı tip olmayabilir.

Gerçi üzerinden biraz zaman geçmiş ama
önceki encoderin de ürün kodunu yazarsanız bakabiliriz.

elinizdeki enkoder 2 fazlı sanırım , benim bildiğim resolverler 1 uç pals 2uç yön diye biliyorum yani A ve B fazları.
Z fazıda A ve B nin 1 turun toplamıdır. Arızanız donanımsal bir problem diye düşünüyorum
 