Selam,

Enda EOP4-070CC ve Fatek FBs-60MA kullanıyorum. Registerları kullanmada ve iletişim sağlamada hiç sıkıntı yok. Sorum :

İstediğim ekrana plc den komut göndererek geçiş yapmak istiyorum. Örneğin acil butonuna bastığımda, ekranda hazırladığım 3 numaralı ekran çıksın istiyorum. Hitech ekranlarda R0 register'ına istediğim ekran numarasını yazdığımda direkt ona geçiyordu. Enda da nasıl yapabilirim?
Teşekkürler.

Analyzer
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Selam,

Acele etmişim, kendi soruma kendim cevap vereyim. HMI editör programında PLC Control Library ikonuna tıklanır. ADD butonuna tıklanıp, Add type kısmına R, address kısmına 0 yazıp, alt kısma da Change window seçilir. R0 registerine sayfa numarası plc den yazılırsa, sayfa değişir.