Elektronik Balast Sebebiyle "KAKR" Atıyor.

adrk

Üye
Katılım
2 Nis 2009
Mesajlar
41
Puanları
1
Merhaba,
Makine panosunda elektronik balast (aydınlatma için) kullanılmış bu sebeple KAKR atıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim?
Teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
philips marka balast kullan sorun çözülmezse besleme tesisatını gözden geçir.
 
Merhaba,
Balast markasının önemi nedir? Besleme tesisatı ise tali pano içerisinde yer alan sigorta ve "kakr" dışında nötr ve topraklama barası var.
 
yanlış hatırlamıyorsam eşik akımı değeleri philips ve marka balastalarda diğer piyasa mallarına göre daha yüksek'ti.

malzemede kalite atmayan kakr ile siemens kakr arasındaki fark gibidir.

arızanın tam tespitini şu şekilde yapabilirsin.

* Aydınlatmaya giden beslemeyi kes tali panodan tekrar test et atacakmı?
- eğer hala atıyorsa ya besleme de sıkıntı var(toprak nötrle birleişyor olabilir) yada kakr da sıkıntı var!
 
merhaba,
bahsettiğiniz denemeyi zaten yaptım "Aydınlatmaya giden beslemeyi kes" problem çözüldü fakat sorunu kalıcı olarak çözmek istiyorum. Makine içerisinde nötr-toprak teması yok.
 
elektronik balasttan attığına öncelikle amin olmak lazım .
eğer öyle ise balastı mekanik ile değiştirebilirsiniz .
KAR ne kaç sigorta bağlı ? sigortların hepsini kapatın ve sigortaları tek tek açın bu yolla hangi linyeden kaçak akım oluştuğunu bulabilirsiniz.
 
  1. Elektronik Balastların İmalatı İle Alakalı Sorun. Balast İçersinde Toprak İle Besleme Arasına Kondanstatör, Varistör Gibi Elemanlar Konur . Amacı Şebeke ye Parazit Ulaşmasını Engellemektir Ancak Bunlar Üzerinden Toprağa Küçük Bir Akım Akar ve Bu Akım Sizin KAR Sınırını Aşarsa ( Örneğin KAR 30ma Balasttan Toprağa 31ma) Probleme Sebep Olur.
 
1. Çözüm ( kritikik uygulama olmadığı için ) Balasta Bağlı Olan Toprak Sökülüp Balast Şaseden İzole Edilir.
2. Çözüm Balast İçersi Açılıp Bahsi Geçen Kondansatör , Varistör Devreden Çıkarılır.

Başarılar.
 
Son düzenleme:
1. Çözüm ( kritikik uygulama olmadığı için ) Balasta Bağlı Olan Toprak Sökülüp Balast Şaseden İzole Edilir.
2. Çözüm Balast İçersi Açılıp Bahsi Geçen Kondansatör , Varistör Devreden Çıkarılır.

Başarılar.

merhaba,
öncelikle teşekkür ederim..
--dürüst olmak gerekirse balast üzerinde toprak bağlantısı olup olmadığını hatırlamıyorum ama kontrol edeceğim, balastın toprak bağlantısını ayırdığımda herhangi bir tehlike yaratır mı? çünkü aydınlatma ünitesinin olduğu yerde yoğun miktarda su mevcut.
-ikincisini yapacağımı sanmıyorum:))
 
elektronik balasttan attığına öncelikle amin olmak lazım .
eğer öyle ise balastı mekanik ile değiştirebilirsiniz .
KAR ne kaç sigorta bağlı ? sigortların hepsini kapatın ve sigortaları tek tek açın bu yolla hangi linyeden kaçak akım oluştuğunu bulabilirsiniz.

merhaba,
balastın enerjisini ayırdığımda sorun kalktı...
makine üç fazlı bu sebeple tek tek açma mümkün değil..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,525
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst