selamlar.. Büyük projelerde pano odasındaki pano sayısı kaçtır? Mesela aydınlatma projesinden panoyu ekliyoruz, ADP panosu, OADP ortak pano, mekanik projesinden MKT panosu, sonra tek hat şemasını açınca orda transfer panosu ve kompanzasyon panosu var onlarıda mı ekliyoruz pano odasına? Tahminen 7 adet pano çıkıyor dogru mu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kombanzasyon ile sayaç ve kolon dağıtımlarını tek bir panoya konulabilir. bir göz kombanzasyon bir göz ölçüm ve dağıtıma ayrılır. eğer yer yoksa yanına ilave 1 göz koyarak mesela altta aydınlatma linyeleri üstte MKT linyeleri beslenebilir. projede ana panoya ait detay çizimleri olmalıdır. transfer panosu da pano odasına konulabilir. burada önemli olan kaç pano olacağı değil panolar tek sıra halinde ise her panonun sağ, sol ve arkasında en az 10'ar cm havalandırma için boşluk kalmalıdır. ayrıca manevra için pano kapaklarının olduğu yerde 1 metre boşluk kalmalıdır.

eğer pano kapakları birbirine bakıyor ise 2 pano arası 120 cmden az olmamalı ve her panonun sağ, sol ve arkasında en az 10'ar cm havalandırma için boşluk kalmalıdır.
 