ekdeki motorun bağlantı şemasını çizebilirmisiniz

Katılım
9 May 2016
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
52
arkadaşlar resimdeki motora kumanda etmem lazım.
termik ve kontaktör kullanarak bağlantı şeması çizebilirmisiniz. motoru 220 ile tek yönde kontrol etmem lazım.

saygılarımla
1.jpg
2.jpg
3.jpg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
eğer o motoru 220V da kullanmak istiyorsan
1: sürücü kullanacaksın
2: kondansatör eklemen lazım buda motorun veriminde düşmeye sebeb olur unutma !

kondansatörlü yöntem ;
öncelikle motorun yıldız köprüsünü sökmen lazım üçgene çevireceksin sonra
0,37kw lık motoru için 25uF/400V kondansatör bağlayacaksın linki verdim ordan bak https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/3-fazlı-motoru-1-fazda-Çalıştırma-resimli-anlatım.49972/

daha sonra istersen anahtar ile, istersen kontaktör ile çalıştırısın dönüş yönü ters ise kondasatörtün bir ucunun yerini değiştir diğer tarafa döner

kolay gelsin
 