Termik manyetik şalter cıkışlarından ölçüm yaptıgımda L1-L2-L3 fazları arasında dengesızlık gördüm.
L1 fazı 105 Amper, L2 fazı 102 Amper çekerken L3 fazı 285 Amper çekiyordu.
Nötr iletkenimde ise 95 ile 105 Amper arasında bır deger gösteriyordu.
Bunun üzerine iki adet 1 metre uzunlugunda kazıgı topraga çaktım. İşletme topraklaması olarak.
Ondan sonraki ölçümde nötr iletkeninde 65 Amper okudum.
Şunu öğrenmek istiyorum L1,L2 ve L3 çıkışlarında ki dengesiz yuk dagılımdan dolayı nötr de bu denli bir akım oluşurmu yoksa baska bır nedenı de varmıdır?