delta vfd007s21a 0.75 kw surucu parametresi

accord_sdt

Üye
Katılım
24 Ara 2009
Mesajlar
328
Puanları
1
Yaş
37
arkadaslar merhaba elimde delta vfd 7s21 serisi 0.75 kw inverter var bu inverter ile 0.75 kw 18000 devir 300 hz motoru surecegim motoru surdum surmesinede aklima takilan cikis voltaj frekansi (f base) ile cikis frekansi (f max) parametreleri voltaj frekansini 50 yapip cikis frekansini 300 yaptigim zaman motor ufaktan cok dusuk devirde hareket ediyor, cikis voltaj frekansini yukselttigim zaman motor devrini olcemedim ama baya yuksek devirde donuyor benmi yanlis biliyorum tr de kullandigimiz voltaj frekansi 50 hz iki parametrelerin hz degerlerini yuksek tutarsam ne gibi olumsuz sonuc alirim acaba bilgisi olan arkadaslarin yardimlarini bekliyorum.
 

Ekli dosyalar

  • 1454537395043.jpg
    1454537395043.jpg
    58.8 KB · Görüntüleme: 33
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaslar merhaba elimde delta vfd 7s21 serisi 0.75 kw inverter var bu inverter ile 0.75 kw 18000 devir 300 hz motoru surecegim motoru surdum surmesinede aklima takilan cikis voltaj frekansi (f base) ile cikis frekansi (f max) parametreleri voltaj frekansini 50 yapip cikis frekansini 300 yaptigim zaman motor ufaktan cok dusuk devirde hareket ediyor, cikis voltaj frekansini yukselttigim zaman motor devrini olcemedim ama baya yuksek devirde donuyor benmi yanlis biliyorum tr de kullandigimiz voltaj frekansi 50 hz iki parametrelerin hz degerlerini yuksek tutarsam ne gibi olumsuz sonuc alirim acaba bilgisi olan arkadaslarin yardimlarini bekliyorum.
kullanamazsın tr de 50 hz bazı yerlerde 60 hz sen zaten motor hızını frekansı arttırarak ayarlıyorsun birde 18000 devir bana çok geldi .sanki ortam
 
kullanilan motor spindle 18000 devir normal. motor hizini frekansi ayarlayarak ayarliyosun demissin ya iste benim de sorunum o zaten resimdeki manuele bakarsan 1.00 cikis frekansi (f max.)1.01 voltaj cikis frekansi (f base) normalde voltaj frekansi( 1.01) 50 hz yaparsin motor devrinide (1.00) ile istedigin devire ayarlarsin burda voltaj frekansi ile oynayinca motor devir aliyor acaba diyorum manuelde parametre etiketlemesimi yanlis yazilmis
 
Merhaba,

Açıklamalarınıza bakılırsa motorunuz yüksek devirli spindle motoru gibi duruyor.
Motor etiket değerlerini veya etiket resmini paylaşabilir misiniz.

İyi çalışmalar.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,852
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst