Dc veya ac motorlarda izalasyon direncini yükseltme işlemi

dinamocu

Üye
Katılım
11 Ara 2008
Mesajlar
42
Puanları
1
Yaş
59
iş yerimizde dc ve ac motorlar mevcuttur mesela ac 6000 volt,1000kw'lık bilezikli asenkron motorumuzun rotor sargılarının gövdeye karşı olan izolasyon direnci 23 kiloohm.kadar düştü.fakat buna rağmen motor normal çalışıyor.ama direncin bu seviyeye düşmesi bileziklerdeki karbon fırçaların tozlarının rotor sargıları arasına girmesinden kaynaklanıyor.biz bobinajcı olarak q11 isimli yanıcı olmayan bir temizleyici madde(tiner gibi) ile rotoru söküp yıkadık ve kuruttuktan sonra izolasyon direncinin 1 Megaohm.kadar çıktığını gördük.aslında normalde 2 gigaohm seviyesinde olası gerekirdi.şu anda motorumuz normal çalışıyor.benim öğrenmek istediğim bu tip arızalarda daha farklı ne gibi işlemler yapılır da izolasyon direncinin olması gereken gigaohm.mertebelerine çıkarılabilir.bu motorun stator sargı izolasyon direnci 3 gigaohm ölçüldü.(ölçme 5kv,megerle 30 sn.sürede yapıldı)
 