DC kontaktorlerin bobin ucları yanması

ferroman

Üye
Katılım
27 Şub 2025
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
49
Merhaba iyi akşamlar 24 v dc aku ye bagladigim dc kontaktorlerin bobin uckari neden yanar korumak icin bir yontem varmi yada akimi yuksek kontaktorlermi kullanmaliyim
 
kontaktorlerin çalışma gerilimi kaynak gerilimin küçükse yanar. örneğin 12V DC kontaktörleri 24V DC ile beslemiş olabilirsiniz. bobinin AC-DC seçimiyle beraber çalışma gerilim seviyesi de önemlidir. ayrıca devre mutlaka uygun bi sigortayla korunmalıdır.
 
Akünüz kaç amper ? Kontaktör modeliniz ?
Akuler 70 amper kontaktorum chint marka 50 amperlik kontaktor

kontaktorum chint marka
Kontaktorum 24v dc onda bir problem yok ama devreye alir almaz degilde bir on dakika sonra asiri isinmadan dolayi bobinler patliyo kontak uclarindan herhangi bir sey calistirmadigim halde
 
Akuler 70 amper kontaktorum chint marka 50 amperlik kontaktor
Bobin besleme geriliminiz ? Bu bir marş sistemi mi ? Sadece bobin uçları yanıyorsa gevşek temasdır . Bobin dururken bağlantı noktası niye yansın .

kontaktorum chint marka
Kontaktorum 24v dc onda bir problem yok ama devreye alir almaz degilde bir on dakika sonra asiri isinmadan dolayi bobinler patliyo kontak uclarindan herhangi bir sey calistirmadigim halde
Tam çekemiyor- nüve yapışmıyor ve aralık kalıyorsa ondan yapma ihtimali yüksek . Kontaktöre bir kontrol ve bakım yapın .
 
roleler agresif çalıştırılıyorsa zıt emk'dan kaynaklı bobin izolasyonu bozuluyor olabilir. ters diyot kullanmanız gerekir. net bi şeyler söylemek için daha çok detay vermeniz gerekir.
 
Isınma diye bahsettiğiz durum boyunca bobin uçlarından bir gerilim kontrolü yapın . Bakalım gerilim de azalma var mı ?
 
1. Bobin uclarını, + ve - yer değiştirin.
2. ekme anında, elle bastıarak daha cekmesine yardımcı olun. Eğer, basdırgında daha da dibe gidiyorsa, bobin çekemiyor, bobıne gelen gerilim düşük olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,510
Mesajlar
971,966
Kullanıcılar
459,561
Son üye
Arif caran

Yeni konular

Geri
Üst