Sürücülerde bulunan dc bara gerilimi (+) (-)
Ne işe yarar nasıl kullanılır ?
 
Sürücü girişine uygulanan AC gerilim, köprü diyot ıle dogrultulup, kondamnsatörle filtre edlir ve DC barasına aktarılır. Daha sonra, IGBT ile AC ye çevrilir. Bazı yüklerde, ani /seri durma istendiğinde bu DC baraya dışardan frenleme direnci bağlanır. (stopdan sonra tabii),,
 
Peki fren direnci kullanılmayan uygulamalarda DC bara gerilimi yükselme sebepleri nelerdir. Yaskawa sürücümüzde DC bara gerilim yükselmesi kaynaklı sürücü hataya düştü biraz inceledik baktık ancak herhangi bir şey bulamadık bir kaç kez devreye aldık aynı hatayı gördük herhangi bir müdehalede bulunmadan tekrar devreye alıp DC bara gerilimini takip ettik ancak herhangi bir sorun göremedik (hata anında 800v civarında idi biz takip ederken 550v u geçmedi)
 
Sürücülerde DC bara gerilimi motor yavaşladığı zaman veya yükün motor milini sürükleyerek milin, uygulanan hız veya frekanstan daha hızlı dönmesine neden olduğu durumlarda yükselir.(motor mekanik olarak sürücüden daha hızlı döndüğü durumlarda)
Bu durumda hatanın oluşma anı önemlidir. Normal çalışma anında mı. durma zamanın da mı oluştuğunu takip etmeniz gerekir
 